Instalación de inversor: ¿necesito boletín de instalación eléctrica?

Iniciado por Do La Fa, Septiembre 06, 2014, 14:46:00 pm

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Peyo

CitarEl inversor ya esta preparado para cortos. Para que poner mas automáticos


En una ocasion me reventó un convertidor de 800w por un corto que hizo una lámapara incandescente de menos de 60w. Condensadores reventados y fusibles intactos. Casi coge fuego en el compartimento de las baterias y el susto fue grande.

A partir de ahi y sin obligacion de homologación por ser una camper "de concesionario" monté un magnetotermico y diferencial.

A parte de cortocircuitos (mangetotermico) el diferencial nos protege de descargas a nuestra persona.

Tambien es cierto que los magnetotérmico y diferencial habituales estan fabricados para trabajar con corrientes de onda senoidal pura y casi todos nuestros conversores no sacan este tipo de onda y esto no garantiza la protección del diferencial sobre todo.

Esto último no se lo conteis al de la ITV que se va ha chinar en esceso y no procede.  .meparto


Y aprovecho para que si alguien ha probado el diferencial con un conversor agradeceria su resultado.

El mio no fue efectivo el 100% de las veces que provoque su disparo.