aghast

Cita de: JmGarciaM en Mayo 16, 2020, 23:24:36 pmEn la línea FV - MPPT ¿no se pone ningún fusible?

Ya se ha tratado esto en varias ocasiones y no le encuentro sentido el colocar fusible entre panel y regulador.
¿De cuanto sería ese fusible ?
Tomando como ejemplo el esquema que he puesto, con una Imp de 12,2A y con una Isc de 12,9A (inventado), ¿de cuanto habría que poner el fusible ? ¿15A?
Ese fusible de 15A pienso que nunca se fundiría ya que la Isc es de 12,9A.

Si el fabricante dice de poner fusible ponlo, pero como he dicho no le encuentro el ¿para qué?
Si alguien lo sabe que me lo explique, por favor.

Saludos

geredc10

Cita de: aghast en Mayo 17, 2020, 10:01:12 amYa se ha tratado esto en varias ocasiones y no le encuentro sentido el colocar fusible entre panel y regulador.
¿De cuanto sería ese fusible ?
Tomando como ejemplo el esquema que he puesto, con una Imp de 12,2A y con una Isc de 12,9A (inventado), ¿de cuanto habría que poner el fusible ? ¿15A?
Ese fusible de 15A pienso que nunca se fundiría ya que la Isc es de 12,9A.

Si el fabricante dice de poner fusible ponlo, pero como he dicho no le encuentro el ¿para qué?
Si alguien lo sabe que me lo explique, por favor.

Saludos
yo creo que debería de tener un fusible lo mas cerca posible de la placa, tu ponte en la remota situación que se corta algún cable por cualquier historia y se cruza con massa en algún punto, si no llevas fusibles puede acabar en un incendio.

aghast

Cita de: geredc10 en Mayo 17, 2020, 12:02:45 pmyo creo que debería de tener un fusible lo mas cerca posible de la placa, tu ponte en la remota situación que se corta algún cable por cualquier historia y se cruza con massa en algún punto, si no llevas fusibles puede acabar en un incendio.
Entiendo lo que dices, pero no.
Para comprobar la Isc de un panel solar, literalmente se "juntan" positivo y negativo del panel.
Isc significa intensidad de cortocircuito y lo máximo que puede dar ante un cortocircuito es 12,9A. Si llevas un fusible de 15A, el fusible ni se entera de que hay un cortocircuito y no se funde.

Saludos

stewartbob

Los fusibles se utilizan para proteger al cable de que no salga ardiendo

aghast

Cita de: stewartbob en Mayo 17, 2020, 15:18:42 pmLos fusibles se utilizan para proteger al cable de que no salga ardiendo
Exacto. Los fusibles protegen el cableado para evitar que circule más corriente de la soportada por dicho cableado.
Volviendo al ejemplo, si la sección de cable desde el panel hasta el regulador es de por ejemplo 4mm2 soportaría 20A. Al cortocircuitar el cableado de la placa, como máximo circularían por los cables 12,9A. Intensidad admitida sobradamente por el cableado.
Ni siquiera se calentaría.

Saludos

JmGarciaM

Cita de: aghast en Mayo 17, 2020, 10:01:12 am.../...
Si el fabricante dice de poner fusible ponlo, pero como he dicho no le encuentro el ¿para qué?
.../...

Mi fabricante, ERA SOLAR, en la etiqueta de mis paneles (100W 12V) pone que Maximum Series Fuse 10A. Ese será el fusible que ponga ¿no?

Mi abuelo decía: Los aviones vuelan por que Dios quiere y los helicópteros ni Dios sabe por que vuelan.
También decía: La información es gratis, lo caro es conseguirla. Si puedes controlar la información, puede controlar a la gente. La información es poder.

aghast

Cita de: JmGarciaM en Mayo 17, 2020, 16:46:36 pmMi fabricante, ERA SOLAR, en la etiqueta de mis paneles (100W 12V) pone que Maximum Series Fuse 10A. Ese será el fusible que ponga ¿no?
Supongo que si.

abasel

coincido con aghast, el fusible no sirve para nada, tampoco pasa nada si se pone, lo que si que hay que poner es un interruptor para cortar la corriente si no quieres andar soltando cables si desconectas la batería o para hacer pruebas
Cita de: JmGarciaM en Mayo 17, 2020, 16:46:36 pmMi fabricante, ERA SOLAR, en la etiqueta de mis paneles (100W 12V) pone que Maximum Series Fuse 10A. Ese será el fusible que ponga ¿no?
cuantos amperios saca tu placa?

JmGarciaM

Mayo 17, 2020, 23:23:40 pm #23 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 23:45:18 pm por JmGarciaM
Cita de: abasel en Mayo 17, 2020, 20:42:09 pm.../...
...lo que si que hay que poner es un interruptor para cortar la corriente si no quieres andar soltando cables si desconectas la batería o para hacer pruebas...
.../...

Si, ya tengo localizados unos seccionadores/interruptoresTermicos de CC de 10A carril DIN de Schneider a buen precio (9€).
Después, y antes del regulador, otro de 40A también de Schneider de uso general para cortar la entrada FV al regulador.
Cable de salida de paneles 2,5mm2 (el que trae instalado de fabrica) y cable después de las conexiones serie-paralelo de 6mm2 (40A) hasta el regulador.



Cita de: abasel en Mayo 17, 2020, 20:42:09 pm.../...
...cuantos amperios saca tu placa?

Son de 100W/12V nominales. Vm = 18,3V, Im = 5,48A. Tengo 4 para montaje en serie-paralelo (400W/24V).

Mi abuelo decía: Los aviones vuelan por que Dios quiere y los helicópteros ni Dios sabe por que vuelan.
También decía: La información es gratis, lo caro es conseguirla. Si puedes controlar la información, puede controlar a la gente. La información es poder.

abasel

y vas a poner un fusible por placa o por serie?

JmGarciaM

Mayo 17, 2020, 23:49:57 pm #25 Ultima modificación: Mayo 17, 2020, 23:52:00 pm por JmGarciaM
Cita de: abasel en Mayo 17, 2020, 23:33:07 pmy vas a poner un fusible por placa o por serie?

A ese precio compraré 4, uno por placa. No tanto en cuanto para usarlos como fusibles sino como seccionadores/interruptores de cada placa por separado (averías, mantenimiento, pruebas empiricas...) .risas

¿Sería de interés poner fusibles por cada pareja de paneles (serie o paralelo) de 20A?

Mi abuelo decía: Los aviones vuelan por que Dios quiere y los helicópteros ni Dios sabe por que vuelan.
También decía: La información es gratis, lo caro es conseguirla. Si puedes controlar la información, puede controlar a la gente. La información es poder.

abasel

si uno es innecesario dos son doblemente innecesarios, ya seria demasiado, a mas conexiones y componentes mas probabilidad de fallo

JmGarciaM

Mayo 18, 2020, 13:04:07 pm #27 Ultima modificación: Mayo 18, 2020, 13:06:00 pm por JmGarciaM
Como preguntabas si pondría fusibles por placa o serie por eso te pregunto si es necesario.

Creo que con uno de 10A por placa y uno general de 40A voy sobrao.

Insisto que los seccionadores/interruptores solo los usaría como dispositivos de "corte" de corriente. Pero ya que traen la posibilidad de ser fusibles de rearme pues eso...

Mi abuelo decía: Los aviones vuelan por que Dios quiere y los helicópteros ni Dios sabe por que vuelan.
También decía: La información es gratis, lo caro es conseguirla. Si puedes controlar la información, puede controlar a la gente. La información es poder.