¿Qué fusible poner en estos casos?

Iniciado por mcaballero83, Marzo 07, 2017, 16:13:52 pm

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

mcaballero83

Marzo 07, 2017, 16:13:52 pm Ultima modificación: Marzo 09, 2017, 13:41:17 pm por falco
Pues bien estoy haciendo unos ajustes en el tema del cableado de la furgo y me surgen unas dudas, a ver si alguien me puede ayudar..... Queria saber el amperaje del fusible que tengo que poner en cada caso:
1. Para 4 tomas de mechero que cantidad de amperaje?? (van en un mismo cable positivo.
2. Para 2 bombas de agua (12v): van unidas en un mismo cable positivo.
3. Para 3 tomas de led: que van unidas en un mismo cable positivo.

Muchas gracias por vuestra ayuda!!





Tineo

Habría que saber el consumo máximo en amperios o vatios de cada cosa que quieras  conectar a esas tomas,para decirte sección de cable y su correspondiente fusible.



mcaballero83

PUES EN LA DE LOS MECHEROS POCA COSA LO UNICO ES CARGAR MOVILES Y UNA TV 19 A 12V
LAS BOMBAS PUES 12V, SON LAS QUE VENDEN EN CUALQUIER CASA DE REPUESTOS CAMPER.
Y LOS LED...PUES 3 NORMAILITOS....
ESQ NO TE PUEDO DECIR LAS ESPECIFICACIONES DE CADA COSA.....  CON ESTO QUE TE E PUESTO VALDRIA??
GRACIAS

jallacru

Las tomas de 12V deberían ir con cable de 2'5mm2 y fusible de 20A máximo. . .
si el cable es de 1'5mm2 el fusible máximo es de 15A

Para los led, con 5A basta y cable de 1'5mm2

Para las bombas con 10A y cable mínimo de 1'5 . . .mejor 2'5mm2

Tira un cable con el positivo y otro cable por el negativo, . . .no utilices la chapa de la furgo como retorno, evitarás MUCHOS problemas en el futuro