Buenas a todos....estoy montando una toma exterior de 220v, pero me surge la duda de la sección del cableado...

Que sección debo poner desde la toma exterior hasta la caja Diferencial-magnetotérmico, y desde esta caja hasta el inversor-cargador (1000W con picos de 2000W, y el cargador de 10 amp)....

De momento he colocado cable de 3 x 1,5 mm2....es suficiente?...gracias.....

cukiyo25

si, es suficiente  ;)

el cable de 1´5mm2 esta diseñado para aguantar bien hasta 16 amperios  ;)

bigotes

Cita de: cukiyo25 en Septiembre 15, 2013, 17:56:54 pm
si, es suficiente  ;)

el cable de 1´5mm2 esta diseñado para aguantar bien hasta 16 amperios  ;)


Gracias Cukiyo...y ya de paso sabes que Diferencial y que Magnetotérmico debería colocar?

He pensado instalar Diferencial de gran sensibilidad (10mA) y magnetotérmico de 10A...pero no estoy seguro de que sea lo más adecuado....

cukiyo25

el diferencial de alta sensibilidad puedes ahorrártelo, cuando preguntes el precio te vs a kedar  :o

monta un diferencial de 40 amperios/ 30 miliamperios y un magnetotermico o un DPN de 10 amperios.

bigotes

Cita de: cukiyo25 en Septiembre 15, 2013, 23:03:54 pm
el diferencial de alta sensibilidad puedes ahorrártelo, cuando preguntes el precio te vs a kedar  :o

monta un diferencial de 40 amperios/ 30 miliamperios y un magnetotermico o un DPN de 10 amperios.


Gracias Cukiyo...no soy ningún experto, pero por lo que he leído un DPN es igual que un magnetotérmico (al menos funcionalmente), pero ocupa la mitad....es eso correcto?....

Ricardito

Para 16A hay que montar cable de 2,5mm y el magnetotermico también de 16A. Es lo que marca la norma para poder legalizarla después.
Si no quieres legalizarla, y usas cable de 1,5mm pon un magnetotermico de 10A y no enchufes nada de mas de 2200w
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.


cukiyo25

Cita de: bigotes en Septiembre 16, 2013, 09:31:00 am
Gracias Cukiyo...no soy ningún experto, pero por lo que he leído un DPN es igual que un magnetotérmico (al menos funcionalmente), pero ocupa la mitad....es eso correcto?....
efectivcamente , un DPN funciona igual ke un magnetotermico pero es la mitad de grueso, los DPN se desaconseja usarse en lineas que tengan conectadas motores, en el resto de instalaciones es valido  ;)

bigotes

Cita de: cukiyo25 en Septiembre 16, 2013, 11:20:15 am
efectivcamente , un DPN funciona igual ke un magnetotermico pero es la mitad de grueso, los DPN se desaconseja usarse en lineas que tengan conectadas motores, en el resto de instalaciones es valido  ;)


Cukiyo...al final le he colocado un diferencial de 25/0.03 en vez de uno de 40/0.03...espero no haberla cagado.....
El magnetotérmico lo he dejado de 10amp, y el cableado es de 3G1,5......

Creo que todo es correcto....por cierto, no pretendo homologar....va todo bien escondido....y no pienso colocar mas de 2200W de potencia..

cukiyo25

Cita de: bigotes en Septiembre 22, 2013, 19:57:31 pm
Cukiyo...al final le he colocado un diferencial de 25/0.03 en vez de uno de 40/0.03...espero no haberla cagado.....
El magnetotérmico lo he dejado de 10amp, y el cableado es de 3G1,5......

Creo que todo es correcto....por cierto, no pretendo homologar....va todo bien escondido....y no pienso colocar mas de 2200W de potencia..
perfecto, sin problemas por el diferencial  ;)