Poner un diferencia o no en un convertidor

Iniciado por erra14, Febrero 07, 2015, 11:58:15 am

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

erra14

Buenos dias,


Me voy a comprar este Inversor Convertidor FALCON Telecom 12V 600W Onda Modificada con estas especificaciones:
Potencia salida: 600W contínuos (máx. 1500W)
Voltaje entrada: 10-15 V DC.
Voltaje salida: 220-240 V AC. (base Schuko)
Frecuencia: 50-60 Hz.
Alarma batería baja: 10,5 V
Desconexión por batería baja: 10 V.
Corriente standby: < 0,36 A.
Corriente máxima: 25Ax3
Tipo control: Microprocesador
Ventilador

Protecciones
   Salida: microcontrol
   Batería baja: desconexión
   Inversión polaridad: fusible
   Sobrecarga
   Exceso temperatura

Fusible: 3 x 25A.
Cable batería.
Dimensiones: 200 x 213 x 70 mm.
Peso: 2,0 Kg.

La iea es de aqui hacer una instalacion para poner 2 salidas de 220v en la furgoneta y mi pregunta es si tengo que poner un diferencial o no entre el convertidor y las tomas que ponga o el convertidor ya tiene un sistema por si hay una sobrecarga? si hay que poner, que tipo hay que poner ya que veo que hay de un polo, de un polo y neutro, de dos polos...  A ver si me podeus ayudar.


Muchas gracias.


Saludos


crys

Hola.para tan poca potencia no creo que sea necesario poner diferencial.lo que es indicado es conectar el inversor a tierra.casi todos tienen un tornillo  para conectar al chasis del coche.

Peyo

Todo lo que sea seguridad siempre esta bien.

Aunque el problema puede venir de que los diferenciales con una onda modificada no se comportan correctamente y no hacen bien su funcion.