Hola.
Estoy empezando el montaje de la instalación eléctrica.
Batería lifepo4 280ah 12V, dos placas solares de 460w en paralelo,al menos de momento, regulador smart solar 150/100, embarrados de positivos y negativos de 300A, multiplus 12/1200 50+16 , smart shunt 300A y caja de fusibles de 12v 100A
Mandé el esquema al electricista que homologará la instalación y me comenta que ve muy altos los amperajes de los fusibles del mppt y del multiplus.
En el primero según manual ha de estar entre 120 y 140A y yo tengo 125A ,en el segundo puse en el esquema uno de 200A ya que el propio aparato lleva uno interno de 200A.
Ambas líneas llevan 35 mm de sección y menos de 1m. Ida y vuelta.
El electricista me aconseja poner 100A en ambos para proteger mejor el cableado.....es correcto??
Agradecería vuestra opinión tanto sobre los fusibles como posibles fallos en el esquema.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/eolo66/img202607011115384842.jpg)
El fusible sirve para proteger al cable y evitar que cause un incendio. Si necesitas 200A tendrás que dimensionar el cable adecuadamente (hay tablas online, para 200A hacen falta 95mm2), si no tendrás que poner un fusible inferior a lo que aguante el cable (50mm2 son entre 160 y 180A).
Las tablas también hay que interpretarlas, ya que no solo cuenta la sección sino también la longitud y el tipo de aislante (cables con aislante de silicona en teoría aguantan más corriente).
Ojo, hablo del cable de la batería, pero valen las mismas consideraciones para todos los cables.