Hola,
¿Alguien podria indicarme o si tiene alguna ilustracion donde se pueda ver las intensidades maximas que aguanta un cable?
No entiendo mucho y necesito saber para un cable de 10mm si el fusible que he puesto de 50A es correcto o no
He revisado el reglamento de baja tension y no encuentro nada aparte de que no me entero
He buscado en internet y veo diferentes tablas donde pone que soporta 40A, otras 50A otras de 40-53A... si el cable es de cobre o de aluminio, con siglas THWN... en fin, basicamente no se por donde tirar y que fuente de las que se pueden ver en internet es fiable...
Es que no es tan fácil, porque depende también de la longitud. En tensiones tan bajas la caída de tensión con la distancia es considerable, así que depende...
Te dejo una tabla que te puede servir de orientación.
Esta intensidad máxima en cables de PVC a 30 grados colocados directamente sobre un paramento vertical, agrupados de 1 en 1 o de 2 en 2, es la de la tabla que acompaño. El fusible obviamente debe ser de menor amperaje o no estaríamos protegiendo el cable.
Saludos,
David
Cita de: Blizz en Junio 07, 2022, 09:25:07 amEs que no es tan fácil, porque depende también de la longitud. En tensiones tan bajas la caída de tensión con la distancia es considerable, así que depende...
Te dejo una tabla que te puede servir de orientación.
Esta intensidad máxima en cables de PVC a 30 grados colocados directamente sobre un paramento vertical, agrupados de 1 en 1 o de 2 en 2, es la de la tabla que acompaño. El fusible obviamente debe ser de menor amperaje o no estaríamos protegiendo el cable.
Saludos,
David
No has dejado tabla Blizz
Perdón!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/blizz/559b53a58ff24dd18299e37ed8dcd81e.jpg)
Cita de: Blizz en Junio 07, 2022, 09:25:07 amEs que no es tan fácil, porque depende también de la longitud. En tensiones tan bajas la caída de tensión con la distancia es considerable, así que depende...
Te dejo una tabla que te puede servir de orientación.
Esta intensidad máxima en cables de PVC a 30 grados colocados directamente sobre un paramento vertical, agrupados de 1 en 1 o de 2 en 2, es la de la tabla que acompaño. El fusible obviamente debe ser de menor amperaje o no estaríamos protegiendo el cable.
Saludos,
David
Ok,
El cuadro rojo supongo que sera donde te refieres... no entiendo que son los numeros ...6a,6b,7a,7b,8a,8b... de la tabla
En mi caso sera conectar un disyuntor de 50A a la salida de la segunda bateria y lo mas cerca posible de ella, asi que, entiendo por el cuadro rojo de la foto, que estaria el cable protegido o tendria que poner uno de 40A
Un saludo,
Yo tengo esta, un poco más simple
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/phoenixtoledo/tablacorrientemaximacablesintalacionelectricafurgoneta.png)
Cita de: s.juan en Junio 07, 2022, 11:45:51 amno entiendo que son los numeros ...6a,6b,7a,7b,8a,8b... de la tabla
Son otros valores para cables que van empotrados, etc.
Saludos,
David