Furgovw

Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Wareberg en Marzo 30, 2021, 13:22:08 pm

Título: Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Wareberg en Marzo 30, 2021, 13:22:08 pm
Hemos comprado un calentador estanco de agua Forcali de 12L para nuestra camperización. Las razones por las que nos hemos decantado por esto son:

- El Whale y el Boiler Truma se nos van mucho de precio.
- Queremos evitar un alto consumo de batería (sobre todo por la noche que es cuando nos duchamos), por lo que hemos descartado boilers eléctricos.
- El Truma TT2 nos parece justito para ducharnos 2 personas y te obliga a encender la calefacción.

Ya que vamos a hacer instalación de gas fija igualmente para la nevera trivalente y los fogones, nos hemos decantado finalmente por el calentador estanco.

Esto presenta 2 inconvenientes que creemos que podemos salvar:

- Requiere estar conectado a 220 debido al ventilador del tiro forzado.
- La salida de humos y la entrada de aire va por el mismo tubo, excepto si lo bifurcas.

Otro de los problemas que se nos presentan es que por cuestiones de distribución nos gustaría colocar el calentador debajo de la cama y que el tubo salga al exterior por el lateral de la furgoneta.

Lo que se nos ocurre es poner el codo que ya viene con el calentador y directamente acoplarle el bifurcador. Al mismo tiempo las salidas del bifurcador van directas a través de la chapa de forma que sobresalgan 1 o 2 cm. Os pongo una imagen del biflujo:


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/wareberg/biflujo.png)

Por donde salen los 2 tubos le puedo poner una rejilla, que podría ser perfectamente la de la caldera truma y adaptarla para las bocas de 80mm del biflujo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/wareberg/whatsappimage20210330at150148.jpg)

La salida de humos arriba y la toma de aire debajo, ya que el aire caliente tiende hacia arriba y así evito que entre humo a la toma de aire.

¿Qué os parece? ¿Alguien ha hecho una instalación similar?

Un saludo.
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Salamera en Julio 20, 2021, 19:43:49 pm
buenas, tambien voy a colocar un calentador estanco. le tiraré la salida por arriba, no sé si por el lateral es buena idea por según dónde te bufe el viento, quizá te hace entrar los gases,no? aunque sea forzado con ventilador. es homologable en el lateral?

qué bomba le habéis puesto? voy a pillar un Giatsu, de 12L tambien. hablé con la empresa que los vendían y me dijeron que encendía a 0,2 bar, así que con cualquiera creo que serviría,no?

a ver si ponéis unas fotos de como ha quedado :)
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Noviembre 25, 2021, 13:32:14 pm
Actualizaciones de estos hilos por favor jajajaja

Muchas gracias
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Raulfernandez en Febrero 23, 2022, 11:24:38 am
Buenos dias, estoy pensando este mismo calentador. Podrias comentar vuestras experiencias y materiales usados (bomba, extractores,etc) para que funcionen correctamente.

Saludos
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Febrero 23, 2022, 11:56:42 am
Yo sigo teniendo la intención de montar calentador estanco y de los que he mirado, el Forcali es de los más estrechos así que tiene muchas papeletas.

Lo que sigo sin encontrar en ningún sitio es información detallada de una instalación. Si que he encontrado "sombreretes" para salidas verticales pero en horizontal no he encontrado nada. También había pensado en lo de adaptar la salida del Truma pero es que no hay información. En teoría con la bomba Shurflo de 10l que he comprado tiene que funcionar. Bueno alguien tendrá que ser el primero....
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Raulfernandez en Febrero 23, 2022, 12:12:09 pm
Yo la salida tengo pensada hacerla por el techo ya que no quiero que se vea, y la solucion que tengo pensada es ponerle un codo justo a la salida del techo y luego en horizontal a contramarcha, es lo único que se me ocurre
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Febrero 23, 2022, 12:17:31 pm
Yo he visto salidas de este tipo y creo que es la que pondré. La duda que tengo es si puede entrar agua al ir en marcha mientras llueve.

(https://www.gasfriocalor.com/15723-large_default/terminal-vertical-corto-de-polipropileno-80-fig.jpg)
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Raulfernandez en Febrero 25, 2022, 10:23:22 am
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 23, 2022, 12:17:31 pmYo he visto salidas de este tipo y creo que es la que pondré. La duda que tengo es si puede entrar agua al ir en marcha mientras llueve.

(https://www.gasfriocalor.com/15723-large_default/terminal-vertical-corto-de-polipropileno-80-fig.jpg)

Buenas, puedes pasar enlace o decir donde se puede encontrar?
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Febrero 25, 2022, 10:58:37 am
Cita de: Raulfernandez en Febrero 25, 2022, 10:23:22 amBuenas, puedes pasar enlace o decir donde se puede encontrar?

Te pongo enlaces que he encontrado en google.

https://ecobioebro.es/tienda/evacuacion-de-humos/evacuacion-coaxial-60100/terminal-coaxial-vertical-corto-calderas-estancas-nox/

https://www.gasfriocalor.com/terminal-coaxial-vertical-corto-de-polipropileno-60x100-fig


Lo que no consigo ver en ningún sitio es la altura que tiene

Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Pintxuki en Febrero 26, 2022, 10:51:04 am
Buenas, yo he montado ese forcali varias veces con salida lateral usando la salida de gases del truma combi
Lo malo que hay que reducir el 100/60 a 80/53aprox creo recordar y esto puede dar problemas de combustion sobre todo en altura y habria q agrandar la parte de admision de la tapa de plastico, esto solo fue necesario en una.

Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Febrero 28, 2022, 08:37:48 am
Cita de: Pintxuki en Febrero 26, 2022, 10:51:04 amBuenas, yo he montado ese forcali varias veces con salida lateral usando la salida de gases del truma combi
Lo malo que hay que reducir el 100/60 a 80/53aprox creo recordar y esto puede dar problemas de combustion sobre todo en altura y habria q agrandar la parte de admision de la tapa de plastico, esto solo fue necesario en una.



¿Madre mía y no tienes fotos de esa maravilla?. Que somos varios los que andamos detrás de esa instalación ajajajaja
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Pintxuki en Marzo 04, 2022, 08:56:53 am
No tengo fotos lo siento pero lo unico que necesita aparte del propio codo del propio boiler y el conjunto de salida truma, es un reductor de 100 a 80 preferiblemente de galvanizado que no es muy comun pero en tiendas especializadas de calderas y climatizacion puede tener o pedirla
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Saltador en Enero 21, 2025, 14:35:09 pm
Hola!

A ver si hay opción de reflotar este tema que me parece super clave! He estado buscando y rebuscando opciones para las salidas laterales de los tubos de una caldera estanca y encuentro poca cosa.

Los que estabais en este hilo acabasteis instalando la salida de gases en el lateral? Mis dudas són las siguientes, a ver si alguien puede ayudarme:

0. Quiero instalar la caldera Forcali FS-12S GLP (para butano)

1. De usar la salida lateral del truma combi, como sugiere @Pintxuki (gracias por este super aporte) me da miedo que no funcione bien o se fuerce en exceso la caldera. Alguien puede comentar sobre esto? La distancia de los tubos es super corta, pues la caldera está pegada a la pared lateral de la furgo por donde saldrán los tubos.

2. Me está siendo imposible encontrar el adaptador de tubo coaxial de 100/60 80/50.

3. Para hacer el coaxial yo mismo, todo bien en usar tubos de aluminio flexibles y meter uno dentro del otro, verdad?

4. Es necesario instalar un elemento que tenga una salida para agua de condensación, o puedo inclinar ligeramente hacia abajo dirección a la salida del lateral para que gotee por allí siempre?

Mil gracias, a ver si hay suerte y se puede reflotar el hilo. :)
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Enero 22, 2025, 07:42:35 am
Yo al final desistí de montar la caldera por la complicación con la salida de gases por el lateral
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Saltador en Enero 23, 2025, 12:21:19 pm
Gracias Phoenixtoledo por la respuesta. A ver si consigo dar con Pintxuki.
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Saltador en Enero 28, 2025, 13:21:41 pm
Novedades del tema:

Por un lado, he encontrado este sistema que ya se puede homologar en nuestro país: El calentador iMass. Pese a que tiene muy buena pinta y luego, al buscar, he visto que otros foreros ya hablaban de él, me parece caro (entre 650 y 795€ por los precios que he visto) y no me da la sensación de que sea un sistema que esté ya tan probado que se haya hecho la optimización de piezas y diseño que me de confianza. Por ejemplo, he visto muchos casos en los que han tenido problemas por la congelación del líquido del serpentín aún habiendo vaciado. No he hacho un análisis super profundo, esto solo són mis opiniones iniciales. No seguiré mirando porque lo descarto.

Por otro lado, estoy decidido a instalar un calentador estanco con salida de gases lateral y al ver que no hay info al respecto en los foros, iré documentando el proceso.

Al tener que hacer la reducción de 100mm a 80mm para la entrada de aire, y de 60 a 50mm para la salida de gases, me preocupa que el calentador no lo acepte. Estoy detrás de un ariston y de un Sime de segunda mano, baratos, para hacer pruebas. Forcali es el más pequeño en altura, los de sime y ariston actuales de 12 y 11 litros respectivamente tienen 6,5cm mas de altura, algo que puedo aceptar, y casi las mismas medidas de anchura y profundidad. Como lo instalaré en el armario de la bombona de butano contra la pared lateral por donde saldrán los gases, el codo + el adaptador + la chimenea del truma combi serán suficientes para llegar al exterior, o eso es lo que imagino. Esto me da esperanzas de que la pérdida de sección será suficientemente pequeña gracias al recorrido super corto de los tubos.

Os iré informando!
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Enero 28, 2025, 13:34:13 pm
Ten en cuenta que todo eso tendrá que homologarse y que un fontanero tendrá que expedirte el boletín. Te lo comento porque lo que a tí te puede parecer correcto o una solución, quizás, o no se pueda hacer o no encuentres quien te lo regularice.
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Saltador en Enero 28, 2025, 15:28:33 pm
Hola Phoenixtoledo!

Tienes toda la razón y es muy relevante lo que comentas. Según lo que me dice quien me homologará el proyecto, si la caldera funciona es que el tiro es suficiente y, por lo tanto, todo está bien. Parece ser que las calderas se paran automaticamente si no tienen el tiro necesario, así que será conectarlo todo, hacerlo funcionar un rato y ver si aguanta sin problemas.

Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Phoenixtoledo en Enero 28, 2025, 16:47:22 pm
Cita de: Saltador en Enero 28, 2025, 15:28:33 pmHola Phoenixtoledo!

Tienes toda la razón y es muy relevante lo que comentas. Según lo que me dice quien me homologará el proyecto, si la caldera funciona es que el tiro es suficiente y, por lo tanto, todo está bien. Parece ser que las calderas se paran automaticamente si no tienen el tiro necesario, así que será conectarlo todo, hacerlo funcionar un rato y ver si aguanta sin problemas.



Perfecto, mucha suerte con la instalación. Compártela por aquí por si le sirve a alguien más adelante. Yo habría sido uno de los candidatos como te dije.
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: liz_ en Febrero 08, 2025, 10:13:51 am
Imagino q es eso lo q comentabais? Ando dandole vueltas al tema del agua caliente yo tambien. Por si sirve


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/liz/2img6259.jpg)
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Saltador en Marzo 05, 2025, 12:59:16 pm
Hola Liz_, que buena la imagen.

Yo al final he optado por instalar el calentador estanco con salida lateral pero sin adaptarlo a los diámetros de truma para ahorrar problemas de falta de oxígeno, etc. Tengo bastante certeza de que, si no se pone más que un codo, puedes hacer la reducción, pero al final lo que he hecho es hacer una pieza en 3D de nylon imitando la de truma pero con los diámetros 100/60 de la salida del calentador.


Pondré imágenes cuando lo haya montado y el archivo de la chimenea que he hecho en caso de que todo funcione.

Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: dany.harley en Marzo 06, 2025, 10:23:04 am
Nosotros hemos instalado el IMASS. Sencillo de instalar, porque no hay que hacer mas que el agujero de su colocación.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dany.harley/3aguaimass2.jpg)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dany.harley/3aguaimass3.jpg)
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Ana.harley en Marzo 07, 2025, 10:47:11 am
Cita de: liz_ en Febrero 08, 2025, 10:13:51 amImagino q es eso lo q comentabais? Ando dandole vueltas al tema del agua caliente yo tambien. Por si sirve


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/liz/2img6259.jpg)

Pero ese calentador de la imagen no es estanco.
Dudo que una salida de ese tipo, a una puerta, haga el sello como para evitar la entrada de gases al interior.
Título: Re:Calentador Estanco, salida lateral
Publicado por: Saltador en Marzo 13, 2025, 17:31:08 pm
Cita de: dany.harley en Marzo 06, 2025, 10:23:04 amNosotros hemos instalado el IMASS. Sencillo de instalar, porque no hay que hacer mas que el agujero de su colocación.

Estuve mirando la opción y, a parte del precio, leí que hay que ir con mucho cuidado con el serpentín de los imass y las heladas. Asefguraros que lo purgáis cuando os mováis por temperaturas bajas. :)