Título: Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: xarbot en Abril 23, 2020, 17:54:30 pm
Hola:
    A ver si entre todos me podeis acabar de decidir. Estoy mirandome este panel solar
    https://www.offgridtec.com/en/generators/solar-modules/etfe-marine-solar-modules-flexible/offgridtec-etfe-alu-120w-12v-flexibles-solarmodul.html (https://www.offgridtec.com/en/generators/solar-modules/etfe-marine-solar-modules-flexible/offgridtec-etfe-alu-120w-12v-flexibles-solarmodul.html)

    La parte inferior está recubierta en aluminio, o eso he entendido. La quiero colocar encima del techo de una Multivan T6 que tiene el techo ondulado. Veis necesario colocar una placa de policarbonato?

    Otra consulta que tengo es con el Victron SmartSolar 100/20 tendria suficiente y me permitiria crecer en un futuro? Lo digo fundamentalmente porque veo que el panel solar habla de tensión maxima a 200V.

    Por ultimo. Ya que tengo quitados la mitad de los paneles de la furgo quiero aprovechar y poner un par de lamparas led que tiren de la segunda bateria. Uno en la puerta corredera, otra justo enfrente y otra en la parte trasera. Entiendo que para iluminación es necesario un fusible separado. La pregunta es, es necesario un fusible para cada lampara led? O poniendo las tres lineas unidas a un único fusible seria suficiente? Y en tal caso como podria hacer el empalme?

Gracias por avanzado

Xarbot
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: loratpenat en Abril 26, 2020, 02:39:40 am
Cita de: xarbot en Abril 23, 2020, 17:54:30 pmOtra consulta que tengo es con el Victron SmartSolar 100/20 tendria suficiente y me permitiria crecer en un futuro? Lo digo fundamentalmente porque veo que el panel solar habla de tensión maxima a 200V.
Ni caso. La placa da un máximo de 24 V sin carga. No te preocupes de los 200 V
CitarPor ultimo. Ya que tengo quitados la mitad de los paneles de la furgo quiero aprovechar y poner un par de lamparas led que tiren de la segunda bateria. Uno en la puerta corredera, otra justo enfrente y otra en la parte trasera. Entiendo que para iluminación es necesario un fusible separado. La pregunta es, es necesario un fusible para cada lampara led? O poniendo las tres lineas unidas a un único fusible seria suficiente? Y en tal caso como podria hacer el empalme?
Suponiendo que las luminarias LED son de 12V, tendrás que conectarlas en paralelo y luego llevarlas con un único circuito al portafusibles (el positivo) que te protegerá el cable de ese circuito, que para eso están los fusibles y el negativo al común de los negativos de la instalación.

Saludos. Enrique
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: xarbot en Abril 26, 2020, 08:38:24 am
Si, la iluminación led es a 12v.
Se tratan de barras led y cada una llevará su interruptor. Es decir la que hay debajo de la puerta corredera llevará un interruptor, la que haya enfrente otro, las que ponga atrás otro.
La duda que me queda es si todo el circuito lo saco de un solo fusible del portafusible o si cada una de esas barras led las tengo que hacer colgar de un fusible y una linea independiente.
Por las cuentas que he calculado encendiendo todas las luces que quiero poner a la vez habria un consumo aproximado de 24w (4 barras led de 3W delante y 4 detras), por lo que habia pensado en fusible de 5A, ya que estoy utilizando cableado de 2,5mm

Gracias

Xarbot
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: loratpenat en Abril 26, 2020, 12:54:42 pm
Cita de: xarbot en Abril 26, 2020, 08:38:24 amSi, la iluminación led es a 12v.
Se tratan de barras led y cada una llevará su interruptor. Es decir la que hay debajo de la puerta corredera llevará un interruptor, la que haya enfrente otro, las que ponga atrás otro.
La duda que me queda es si todo el circuito lo saco de un solo fusible del portafusible o si cada una de esas barras led las tengo que hacer colgar de un fusible y una linea independiente.
Lo sensato es unirlas todas en paralelo y llevar el conjunto con un solo circuito a su fusible de la caja de fusibles
Cita de: undefinedPor las cuentas que he calculado encendiendo todas las luces que quiero poner a la vez habria un consumo aproximado de 24w (4 barras led de 3W delante y 4 detras), por lo que habia pensado en fusible de 5A, ya que estoy utilizando cableado de 2,5mm

Gracias

Xarbot
La secuencia es la siguiente:
  • Calculas la intensidad máxima que soportará ese circuito (en tu caso, 2A)
  • escoges en la tabla de intensidades la sección adecuada del cables (para 2 cables con forro de PVC en tubo, montaje A caso 3), para 2 A con cable de 1,5 mm2 vas que te matas.
  • En la misma tabla tienes la intensidad máxima admisible por el cable (13A), luego, tendrás que poner un fusible que garantice que no llegarás a esa intensidad (fusible de 10 A) ¡y ya está!

Saludos. Enrique
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_19_feb09R2.pdf (http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_19_feb09R2.pdf)
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: xarbot en Abril 26, 2020, 13:15:38 pm
Con el tema de los fusibles es donde algo me pierdo siempre.
Entiendo que el fusible siempre es para proteger el cable, y en este caso está claro. Si pusiera uno de 2,5mm por aquello de si en un futuro amplio la linea para algún otro uso el fusible adecuado seria de 15A segun la tabla.
Lo que no me queda claro son los fusibles que se colocan en instalación solar.
Se debe colocar uno al lado del panel solar y otro al lado de la bateria (algunos incluso dicen si otro al lado del regulador en el sentido bateria) con el mismo amperaje según he leido.
En el caso de la instalación solar el cable que utilizo es de 6mm, y segun la tabla deberia colocar uno de 25A al lado del panel y otro en el lado bateria para proteger el cable, y aquí es donde no me aclaro, porque en muchos sitios se indica que hay que colocar uno en el lado del panel un poco superior al que admite la placa y otro del mismo amperaje en el lado bateria, en este caso que hay que hacer?

Xarbot
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: loratpenat en Abril 28, 2020, 20:49:27 pm
Cita de: xarbot en Abril 26, 2020, 13:15:38 pm... porque en muchos sitios se indica que hay que colocar uno en el lado del panel un poco superior al que admite la placa y otro del mismo amperaje en el lado bateria, en este caso que hay que hacer?

Hola.

Si te dicen que hay que colocar en el lado del panel un fusible un poco superior al que admite la placa, ignorando que el fusible protege al cable y que hay que dimensionarlo con arreglo al cable, yo entiendo que de fútbol sabrán mucho, pero que de electricidad, lo mismo que yo de fútbol. Sería una irresponsablilidad manipular una instalación eléctrica haciendo caso a personas así.

Pon un fusible el el circuito del regulador de carga junto a la batería, en el lado de la batería, junto con los demás fusibles.

El cable desde el panel al regulador no necesita fusible (si el manual del regulador dice que sí, ponlo) si dimensionas el cable de modo que aguante la corriente de cortocircuito del panel (o conjunta, de todos los paneles).

Suerte. Saludos. Enrique
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: xarbot en Abril 29, 2020, 19:43:53 pm
Ok, entendido.
A ver si me resuelves una pequeña duda que me ha pasado.
He acabado la instalación del circuito de luz de la furgoneta, de iluminación vaya.
Tira de cable de 2.5mm hasta un interruptor que lleva un pequeño led que se enciende cuando enciendes la luz y de ahi una barra de led para iluminar la furgo.
Pongo fusible y todo ok, se enciende el led del interruptor y se enciende la iluminación led de la furgo.
Me digo, bueno, si quito el fusible no deberia haber corriente en el circuito. Para mi sorpresa la barra de led no se enciende (correcto), se enciende la luz de fusible fundido(correcto, lo he quitado), pero se enciende el led que lleva el interruptor del circuito cuando le doy al interruptor.
He llegado incluso a quitar la barra de led por aquello de si es que quedava corriente en el circuito por algun motivo.
Lo he probado en dos tomas del portafusibles multiple y el comportamiento es el mismo.
Alguna idea de porque pasa esto?

Gracias

Xarbot
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: xarbot en Abril 29, 2020, 19:58:37 pm
Me autorespondo y lo dejo puesto por si en un futuro alguien llega hasta aquí....

Según leo en el último comentario de este hilo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=333339.0

El portafusibles que llevo (el de la segunda foto) alimenta todas las salidas de manera independiente de si tiene alguna cosa conectada o no en el, a un amperaje muy bajo, de esta forma detecta si hay consumo y el fusible está fundido. Supongo que el amperaje que proporciona mínimo en todas las lineas es suficiente, en este caso, para llegar a encender el led del interruptor, vamos que consume lo mínimo de lo mínimo ese led.

Lo digo bien?

Xarbot
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: aghast en Abril 29, 2020, 20:38:17 pm
Cita de: xarbot en Abril 29, 2020, 19:58:37 pmMe autorespondo y lo dejo puesto por si en un futuro alguien llega hasta aquí....

Según leo en el último comentario de este hilo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=333339.0

El portafusibles que llevo (el de la segunda foto) alimenta todas las salidas de manera independiente de si tiene alguna cosa conectada o no en el, a un amperaje muy bajo, de esta forma detecta si hay consumo y el fusible está fundido. Supongo que el amperaje que proporciona mínimo en todas las lineas es suficiente, en este caso, para llegar a encender el led del interruptor, vamos que consume lo mínimo de lo mínimo ese led.

Lo digo bien?

Xarbot
No estoy del todo seguro, pero diría que el led indicador de fusible fundido no se encenderá si no tiene ningún consumidor conectado.
Puedes hacer la prueba quitando el cable que tengas conectado a esa salida del portafusibles, en este caso el interruptor + tira de led.

Saludos
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: xarbot en Abril 29, 2020, 20:42:29 pm
Cuando el circuito está cerrado (interruptor en off) el piloto del portafusibles está apagado, entiendo que porque no hay consumo.
Cuando le doy al interruptor hay consumo (el pilotito led del interruptor, que se llega a encender mas la barra de led que no tiene suficiente corriente para encenderse) y se enciende el piloto del portafusible.
Es decir que entiendo que ese portafusible deja pasar un mínimo de corriente para detectar si hay consumo, no digo bien?
Me tenia mosca que se encendiera el pilotito led del interruptor aún sin haber fusible, eso deber ser que el poco que deja pasar sin fusible es suficiente para encenderlo.

Xarbot
Título: Re:Dudas panel solar, regulador solar y empalmes de luces interiores
Publicado por: aghast en Abril 29, 2020, 22:01:30 pm
Cita de: xarbot en Abril 29, 2020, 20:42:29 pmCuando el circuito está cerrado (interruptor en off) el piloto del portafusibles está apagado, entiendo que porque no hay consumo.
Cuando le doy al interruptor hay consumo (el pilotito led del interruptor, que se llega a encender mas la barra de led que no tiene suficiente corriente para encenderse) y se enciende el piloto del portafusible.
Es decir que entiendo que ese portafusible deja pasar un mínimo de corriente para detectar si hay consumo, no digo bien?
Me tenia mosca que se encendiera el pilotito led del interruptor aún sin haber fusible, eso deber ser que el poco que deja pasar sin fusible es suficiente para encenderlo.

Xarbot
La corriente que hace que se encienda el led del interruptor pasa a través del led de fusible fundido. Es como si tuvieses dos led de fusible fundido en serie. Ambos led se encienden al cerrar el circuito (activando el interruptor).
Para ver si realmente se nos ha fundido el fusible tenemos que tener cerrado ese circuito.
Si por ejemplo se nos funde el fusible de la bomba de agua, para que el led de fusible fundido se encienda debemos tener activado el interruptor que da corriente a la bomba. De no ser así no se encenderá el led indicador de fusible fundido.

Saludos