Buenas!!! Soy nuevo en el foro y no tengo mucha experiencia, espero que esté sea el lugar adecuado... Estoy dándome chocazos con la sección de cable que debo poner, os agradecería opinion. Os subo un borrador de mi esquema, no está completo...m faltan Fusibles y demás pero mi duda básicamente es la sección que he de usar, sobre todo en dos tramos... He optado por alimentar consumibles desde regulador para que corte suministro en caso de que se m vaya a quedar ko la batería, por cuidarla...
Sección de...
1
Cables del regulador must 50 A a la batería, Distancia 3,5 metros. Va a usar dos sentidos, uno hacia batería para cargar y otro de batería a regulador, ya que voy a alimentar desde el, va a soportar: En total para consumibles 16 A, una potencia de 192 W, (mejor poner algo más por si acaso) aparte también soportara el Amperaje que deba lanzar en el otro sentido para cargar la batería, AGM de 230 Amperios. He mirado en alguna web de calculo, pero me da cables de mas de 25 mm, me parece mucho no? algo habre puesto mal...!!
Por otra parte necesitaría, negro y rojo para unir directo desde la batería, hasta el INVERSOR, pensé en uno de 600 w. Solo es para un portátil y un mini proyector, creo que sobra. La distancia entre batería e inversor serían 3,5 metros.
Hola, no veo el esquema de lo que quieres montar.
No se si sabes, que toda la carroceria metalica del vehiculo, y por tanto todo lo atornillado por uniones metalicas a ella, son - Negativo.
Lo digo por no tirar metros de cable negro a el negativo de la batería, lo atornillas al lado de donde pongas el consumidor o la propia batería.
Sin ver el esquema, es difícil dimensionar cable.
Un saludo
A ver, te lo dejo aquí teoricamente pero no es facil porque hay que consultar varias tablas.
Basicamente,sino recuerdo mal:
sección=Longitud(metros)xresistividadxIntensidad(consumida)/ Caida máxima de tensión
Intensidad consumida =Potencia/Tensión
Resistividad del cobre 0,018
Las caidas de tensión admisibles van desde 0,3 a 1,4voltios. Hay una tabla según si se trata de motores electricos mas o si son lamparas menos. (mas o menos explicado espero que se entienda)
Luego hay otra tabla con la corriente máxima admisible de cada sección de conductor; cuando tienes el resultado de la formula compruebas que la sección admita esa corriente(Amperios). Buscarla en internet.
Es decir, para un consumidor de 16A que pones,y 3,5 metros de cable , y una caida maxima de tensión de 0,3v en el cable, saldria 3,36 mm cuadrados. se utilizaria el inmediatamente superior, 3,5mm cuadrados, que en la tabla aguanta de 18 a 27 Amperios. Cable de 3,5 OK.
Pero claro, tu has puesto 16A en consumidores, y esto no se hace asi, no dimensionas un cable para todos los consumidores, se dimensiona el cable consumidor a consumidor.
No pondras el mismo cable a una lampara de 10W que consume 0,833 amp, a una nevera que puede consumir 5o6 amp. Independientemente del total.
Asi que ya tienes trabajo.
Un saludo