Hola sabios del lugar.
Aquí un paquete con la electricidad.
Quiero hacer lo siguiente:
Conectar la salida "LOAD" que tiene el regulador al boiler de agua caliente para poder controlarlo desde el display y no usar un conmutador. (adjunto fotografía).
El regulador es este: 30A MPPT Solar, lo pondría un fusible de 20 por precaución.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/robertito_va/img_20181225_1731440.jpg)
La duda es:
¿me voy a cargar el regulador? ¿el boiler se cargará la batería?
Muchisimas gracias, cualquier aclaración es bien recibida.
Depende de qué intensidad admita el regulador en la salida LOAD.
Ante la duda, pienso que la mejor opción es, con la salida LOAD, controlar un relé que alimente el boiler directamente desde la batería auxiliar sin pasar por el regulador.
Saludos
Cita de: aghast en Mayo 26, 2019, 22:11:40 pm
Depende de qué intensidad admita el regulador en la salida LOAD.
Ante la duda, pienso que la mejor opción es, con la salida LOAD, controlar un relé que alimente el boiler directamente desde la batería auxiliar sin pasar por el regulador.
Saludos
chapooooó! ;)
Hay que saber el consumo del bolero y la carga maxima que soporta el regulador
Si el bollero es menor no hay problema
Cita de: aghast en Mayo 26, 2019, 22:11:40 pm
Depende de qué intensidad admita el regulador en la salida LOAD.
Ante la duda, pienso que la mejor opción es, con la salida LOAD, controlar un relé que alimente el boiler directamente desde la batería auxiliar sin pasar por el regulador.
Saludos
Pero con este método al final el boiler está en la auxiliar. No gana nada. No?
Cita de: durruti1 en Mayo 27, 2019, 21:11:07 pm
Pero con este método al final el boiler está en la auxiliar. No gana nada. No?
Gana que tiene donde conectarlo sin necesidad de más conectores, regletas o derivaciones y que lo puede actirar desactivar desde el controlador sin necesidad de añadir interruptores auxiliares. También puede controlar de forma automática el tiempo de funcionamiento, leer la señal instrucciones del controlador.
Pero en términos de consumo no, no gana nada
Recordar, "la energía ni se crea ni se destruye, solo se trasforma".
Saludos
Cita de: valtasar en Mayo 27, 2019, 22:24:42 pm
Gana que tiene donde conectarlo sin necesidad de más conectores, regletas o derivaciones y que lo puede actirar desactivar desde el controlador sin necesidad de añadir interruptores auxiliares. También puede controlar de forma automática el tiempo de funcionamiento, leer la señal instrucciones del controlador.
Pero en términos de consumo no, no gana nada
Recordar, "la energía ni se crea ni se destruye, solo se trasforma".
Saludos
Parece querer aprovechar la energía directa de la placa filtrada por el regulador
Gracias por vuestras respuestas .ereselmejor
Haré las mediciones oportunas a ver que datos obtengo.
Gracias, si alguien quiere aportar algo más, por aquí estoy.
Saludos
Cita de: Robertito_Van en Mayo 26, 2019, 21:09:03 pm
Hola sabios del lugar.
Aquí un paquete con la electricidad.
Quiero hacer lo siguiente:
Conectar la salida "LOAD" que tiene el regulador al boiler de agua caliente para poder controlarlo desde el display y no usar un conmutador. (adjunto fotografía).
El regulador es este: 30A MPPT Solar, lo pondría un fusible de 20 por precaución.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/robertito_va/img_20181225_1731440.jpg)
La duda es:
¿me voy a cargar el regulador? ¿el boiler se cargará la batería?
Muchisimas gracias, cualquier aclaración es bien recibida.
No es mala idea ya que aprovechas el programador horario que trae la app que controla el regulador solar
Ojalá y me equivoque pero no creo que chute
Cita de: durruti1 en Mayo 29, 2019, 18:30:40 pm
Ojalá y me equivoque pero no creo que chute
Tendrás algún razonamiento para pensar eso. Agradecería lo compartieses.
Saludos
Cita de: aghast en Mayo 29, 2019, 21:13:40 pm
Tendrás algún razonamiento para pensar eso. Agradecería lo compartieses.
Saludos
Si lo tengo y si no te gusta tengo otro ;) .sombrero
Fuera bromas!
Es muy simple pero
CREO que el regulador no va a dar bastante corriente para un boiler que demanda demasiados amperios.
Me encantaría saber si estoy equivocado si lo prueba
Saludos ;)
Pues el primero no me gusta, así que puedes empezar a preparar el otro jijijijiji
No sé exactamente cómo quiere usarlo el interesado, así que todo son hipótesis.
El boiler sí o sí tiene que alimentarse desde la batería, bien sea la principal (en marcha) o la auxiliar.
El tema de la salida LOAD, es para que gestione cuándo debe ponerse en marcha el boiler y que esa corriente no pase por el regulador, por ser esta elevada. De ahí que con la salida LOAD comandemos un relé y este se encargue de hacer de interruptor.
Por lo poco que sé de la salida LOAD, se puede programar para que se active y desactive en unas condiciones concretas. Si le decimos que se active cuando la batería esté a 14v por ejemplo, nos estamos asegurando que hay carga por parte de la placa y no vamos a estrujar la batería. Lo mismo con voltaje bajo. La carga solar cesa y le decimos que cuando la batería baje de 13,2v por ejemplo desconecte la salida. Esto es lo que creo que quiere hacer el compañero.
Saludos
Yo entiendo que el compañero quiere alimentar el boiler directamente desde la salida LOAD sin pasar por baterías y eso es lo que digo que CREO que no va a ser posible.
Cita de: durruti1 en Mayo 30, 2019, 19:37:00 pm
Yo entiendo que el compañero quiere alimentar el boiler directamente desde la salida LOAD sin pasar por baterías y eso es lo que digo que CREO que no va a ser posible.
Estoy totalmente de acuerdo contigo
.
Cuando dijiste que no le funcionaría, pensé que lo decías aún comandando el relé con la salida LOAD.
Saludos
Yo a la salida LOAD le colocado un enchufe de mechero al que conecto un ventilador. Y aprovecha el programador que ofrece la APP que controla el regulador de solar para poder programar cuando se enciende y apagar un ventilador que tengo puesto en la jaula del perro para cuando no estamos no se me axfisie de calor. Claro esta que el ventilador consume a los sumo 2Ah
Hola de nuevo Chicos!
Aquí vengo con un par de pruebas. No se que os parecerá, espero vuestros comentarios y que podáis ver bien las imágenes.
Conecté como os dije la salida de LOAD al boiler, con un fusil de 20A y después de una hora la verdad que el agua se calentó bastante aunque creo que necesita un por poco más de tiempo.
Esto era lo que me decía el display sin encender el LOAD (boiler):
https://drive.google.com/file/d/1_iBV7EoGgzcmBXXVdTgrAL1kfvduFMf7/view?usp=sharing
Y esto lo que me decía con el encendido:
https://drive.google.com/file/d/1aGB64qCBU5pbD619l52aowlM3KVF3wnM/view?usp=sharing
Como os digo después de una hora el agua estaba caliente y lo unico que note es que el cable rojo (+) se habia calentado para mi gusto bastante, no se si debo poner otro de una sección más grande para evitar este problema. También quiero añadir una segunda placa porque la bateria es muy grande y la placa no tiene narices a cargarla.
¿qué os parece?
Cita de: Robertito_Van en Julio 07, 2019, 11:04:15 amHola de nuevo Chicos!
Aquí vengo con un par de pruebas. No se que os parecerá, espero vuestros comentarios y que podáis ver bien las imágenes.
Conecté como os dije la salida de LOAD al boiler, con un fusil de 20A y después de una hora la verdad que el agua se calentó bastante aunque creo que necesita un por poco más de tiempo.
Esto era lo que me decía el display sin encender el LOAD (boiler):
https://drive.google.com/file/d/1_iBV7EoGgzcmBXXVdTgrAL1kfvduFMf7/view?usp=sharing
Y esto lo que me decía con el encendido:
https://drive.google.com/file/d/1aGB64qCBU5pbD619l52aowlM3KVF3wnM/view?usp=sharing
Como os digo después de una hora el agua estaba caliente y lo unico que note es que el cable rojo (+) se habia calentado para mi gusto bastante, no se si debo poner otro de una sección más grande para evitar este problema. También quiero añadir una segunda placa porque la bateria es muy grande y la placa no tiene narices a cargarla.
¿qué os parece?
Calcula la sección de cable que necesitas aquí (https://www.damiasolar.com/actualidad/calculo-de-la-seccion-de-cable-solar-17). Si se te está calentando es que es demasiado fino.
Y en cuanto al regulador, parece que sí aguanta tu boiler.