Furgovw

Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: oscaryana en Enero 02, 2019, 19:17:39 pm

Título: Truma C4002: al tiempo encendida se pone piloto rojo y se apaga
Publicado por: oscaryana en Enero 02, 2019, 19:17:39 pm
Buenas tardes nos estamos volviendo locos con la calefacción. Funciona todo correctamente con la puerta del armario dónde está el booker abierta pero cuando lo cerramos y lleva tiempo encendida se enciende el piloto rojo en el termostato y se apaga. Cual puede ser la avería??? Alguien se le ocurre que puede ser? En al servicio técnico nos dices que la placa pero funciona todo ok. Gracias de antemano

Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk

Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk

Título: Re:Ayuda TRUMA C4002
Publicado por: aghast en Enero 02, 2019, 19:41:37 pm
La calefacción necesita una circulación de aire para que funcione correctamente. Ten en cuenta que la misma cantidad de aire que sale por las distintas bocas distribuidas por la AC, tiene que entrar de nuevo hacia la calefacción para ser calentado y volver a mandarlo por las bocas. Si por el motivo que sea no le entra suficiente aire, la calefacción se sobrecalienta y entra en fallo.
Me parece extraño que ese armario no tenga ninguna rejilla de entrada de aire.
Observa bien si ese armario tuviese alguna rejilla y estuviera obstruida.
Al cerrar el armario, la dejas sin aire que recircule.

Saludos
Título: Re:Ayuda TRUMA C4002
Publicado por: aghast en Enero 02, 2019, 19:42:16 pm
Una imagen vale más que mil palabras.

(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aghast/5872413da5dab35bf5c2a88f38d681bc_big.jpg)

Las impulsiones marcadas con el nº5.
La aspiración marcada con el nº3.

Saludos