Hola gente,, estoy liado con la ducha,¿ pensais que un desagüe de 25mm es suficiente? Llevo una bomba shurflo7l
¿No hay nadie que pueda responderme? En serio???
Tal vez si dieras más datos de la instalación ayudaría a que dieran opiniones. Pero si preguntas dando únicamente un dato poco se puede decir.
Furgo, tipo de depósito de grises, ubicación de la ducha y el depósito, caudal de la ducha, tipo de grifo instalado...
Añado que el título del post no refleja tu consulta
La furgonesnuna boxer del 2010 L4H3, la ducha va donde la pone casi todo el mundo en las GV Y el deposito justo debajo, es el especîfico pa este modelo
Cita de: raulrr en Marzo 12, 2018, 23:23:57 pm
La furgonesnuna boxer del 2010 L4H3, la ducha va donde la pone casi todo el mundo en las GV Y el deposito justo debajo, es el especîfico pa este modelo
Con 25 mm te debe valer, date cuenta que en casa tienes uno de 40 y el caudal del grifo de casa es mucho más que los 7l/min de tu bomba
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Gracias por contestar
Cita de: raulrr en Marzo 12, 2018, 23:23:57 pm
La furgonesnuna boxer del 2010 L4H3, la ducha va donde la pone casi todo el mundo en las GV Y el deposito justo debajo, es el especîfico pa este modelo[/b]
Raul, yo creo que las conexiones del depósito y del desagüe te van a servir de ejemplo para el diámetro de la tubería para no necesitar adaptadores.