Hola, estoy ya con la instalación eléctrica a medias y estoy siendo bastante cuidadoso con ella, secciones sobredimensionadas, cables bien protegidos bajo tubos, si alguno va sin tubo con pasacables, etc y los fusibles me parecen una pieza fundamental de seguridad de la instalación.
El tema es que me gustaría saber si hay fusibles mejores que otros, que supongo que si y donde podría adquirirlos.
Y luego otra consulta porque pillé unos portafusibles aéreos como estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafadiaz86/portafusibles0.jpg)
El tema es que vienen ya con el cable y me da la sensación de que la sección del mismo es de 2,5mm2, tengo en 2 puntos donde quiero ponerlos que el cable que tienen que proteger es de 6mm2 y no me hace gracia ninguna empalmar 6mm2 a 2,5mm2... No es conveniente ¿No?
Lo que me desconcierta es que donde los compré pone que soportan hasta 40A, pero a 2,5mm de sección no le metería más de 20A jamás (incluso me parece algo alto) ¿Sería seguro utilizarlos al ser un tramo de cable corto?
Tengo también varios fusibles de 80A, unos de tipo midi y otros de los que son una "pletina" a pelo:
Midi:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafadiaz86/52560.jpg)
El otro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rafadiaz86/_350.jpg)
Comercialmente parece que a ambos se les llama Midi, pero las diferencias entre ellos son importantes, supongo que unos será de fusión rápida y los otros mas lenta no se.
¿Cual recomendáis para nuestras instalaciones que soporten altas intensidades (80-100A)?
Entre Mega, Maxi, Midi... .loco2
Un saludo
¿Nadie? .confuso1
Yo los compré en ebay y en una tienda de repuestos de automóvil de la marca MTA (o algo así) , esos aereos con cable no me gustan nada.
Los dos que pones el de chapa y el otro, teoricamente no se diferencian en nada no son de fusión rapina ni nada
El porta fusible lo tienes que poner en función de la intensidad que tiene que soportar el fusible, los de cuchilla normales llegan hasta 40A
Este tiene muy buena pinta
http://www.ebay.es/itm/Portafusible-Tapa-8-Vias-Encastrable-Conector-Trasero-Portafusibles-Furgo-4x4-/221703681129?hash=item339e91b469:g:osAAAOSwZjJU8j9k
Porta fusible MAXI hasta 100A
http://www.ebay.es/itm/MTE-Bolsa-10-portafusibles-maxi-/272305829362?hash=item3f66b135f2:g:zrcAAOSw2zlXhYbx
Porta fusible MIDI hasta 200A
http://www.ebay.es/itm/5-x-Portafusible-MIDI-Porta-fusible-Fuse-Holder-80Amp-Portafusibles-Fusibles-/221247182689?hash=item33835c1761:m:mOuFGERNpyGyP8ajPYSC_Kg
Porta fusible MEGA hasta 500A
http://www.ebay.es/itm/Portafusible-Alta-Potencia-MEGA-con-Tapa-100-250A-Portafusibles-Fusible-Megaval-/221284616131?hash=item33859747c3:g:~MMAAOSw5dNWn8LJ
La intensidad máxima que aguante depende de la calidad del portafusible, un portafusibles malucho puede llegar a fundirse con el calor, la intensidad máxima que pongo es la disponible en ese formato para ese tipo de fusible, puede que algún fabricante de portafusibles te limite la intensidad máxima que pueda soportar
.palmas Gracias por la explicación, los aereos esos la verdad es que tampoco me convencen y encima la sección del cable de 2,5...
Los de tipo agu que se usan en car audio, están especificamente diseñados para temas de sonido? Es que al poder intercalarse facilmente en un cable me gustan.
Un saludo
Yo el portafusibles aereo que tienes en la foto el de cable rojo lo uso con un fusible de 50A para el inversor y me va bien.
Cita de: majoni8823 en Octubre 21, 2016, 16:17:21 pm
Yo el portafusibles aereo que tienes en la foto el de cable rojo lo uso con un fusible de 50A para el inversor y me va bien.
Pues corres el riesgo de tener fiesta en la furgo, yo lo cambiaría antes que después
No jodas Calvitero! :o
Pues gracias por el aviso, ¿cual me recomiendas? y ¿porque este portafusibles no te gusta?
Deberías ver/estimar la sección del cable del portafusibles, si lleva 2,5mm2 como los que tengo a eso no le pondría más de 20A.
Es para fusibles "standar" o es para maxifusibles?
Porque en una tienda de automoción me enseñaron uno de ese tipo que llevaba cable de 6mm2 y es para maxifusibles.
Y ten en cuenta también la "chicha" que recibe ese cable, 50A de fusible (que está para proteger el cable) debe de ir con una sección de 10mm2 como poco o 16mm2.
Cuidadin con los temas de chispas, dices que solo enganchas el portatil y la camara, pero el dia de mañana metes un microondas, una batidora, enganchas un taladro pontente o algo y la lías parda
No se de que sección es el cable del portafusibles aereo, de 2.5mm seguro que no, es mas gordo seguro. El inversor es de 350W con pico de 700W. Es este http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=WSPMSI412
¿como puedo medir o saber de que sección es ese cable del portafusibles? Lo que si me dijeron al comprar los terminales faston para los cables del inversor es que son de 4, los cables que van del positivo y negativo de la bateria al inversor. Los cables del portafusibles no se la seccion.
y gracias por el aviso pero no vreo que conecte un taladro ahi jajajaja .nono
Ok, es pequeño el inversor. Los 4mm2 para esa potencia está algo justa a mi parecer y en todo caso el fusible de 50A no está protegiendo el cable de 4.
Así a groso modo y basandome en las protecciones de las instalaciones domésticas pero adaptado a 12v:
Seccion Fusible Potencia que soporta
1,5mm -> 10A -> 120W
2,5mm -> 15A -> 180W
4mm -> 20A -> 240W
6mm -> 25A -> 300W
Si quieres proteger ese cable debes de ponerle un fusible de 20A, estás limitando el inversor a unos 240W porque por encima de eso te saltará el fusible, pero es que a un cable de 4mm no debe proporcionar una corriente mayor de 20A.
La otra alternativa es que pongas el cable de 6 con fusible de 25.
Pero vamos, lo de cambiar el fusible y que vaya acorde al cable que tienes puesto lo veo imperativo
Lo tengo muy encuenta y lo estudio, porque en las instrucciones del aparato venia asi. Fusible de 50 entre bateria e inversor en cable positivo.
Supongo que quizas por el tema de que tiene pico de 700W nolose. Igualmente el propio aparato tiene su sistema de protección lo del fusible de 50Ah es una recomendación del fabricante. JODER QUE LIO JAJAJAJAAJAJ
Mil gracias por contestar asi de rápido Bolsón .palmas
El fabricante tendrá sus razones, pero la ley de Ohm no falla y eso te lo aseguro.
Los fusibles se ponen principalmente para proteger el cable, en tu caso al tener un fusible de 50A (soporta 600w) y ser el inversor de 350W, se puede dar el caso que pasen esos 350W por el cable de 4 y puede no pasar nada grave, pero temperatura ya te aseguro yo que va a coger bastante y los sobrecalientamientos no son buenos por no decir peligrosos.
No es por ser pesado, solo te informo.
También te digo que hay muchos compañeros que le han cambiado hasta el cable interno que lleva el inversor para poner uno de más sección porque hay vecves que no bienen bien dimensionados.
Un saludo
De pesado nada TODA esta informacion que es la voz de la experiencia para mi es ORO .ereselmejor
Y no descarto para nada eso de sustituir el cable del propio inversor. Aunque para lo que lo tengo son consumos bajos. Cargador movil y baterias de camaras y alguna vez enchufar portaitil. Pero no vendra mal por si algun dia se enchufa otra cosa.
Porcierto como se mide la seccion del cable¿?
Es tela de complicado, porque la sección se refiere a la "superficie" de cobre, que al ser un circulo creo que se calculaba 2 * Pi * Radio.
Pero como co****s mides con exactitud el diámetro del circulito de cobre que hay dentro .meparto .meparto
Cuando has sido "chispas" los ves a ojo, al menos las secciones más comunes, pero luego también hay algunos cables que engañan porque llevan mucho aislante, los libre de halógenos por ejemplo son algo más gruesos.
A veces llevan o en relieve o en letras en el cable alguna inscripción que te puede servir, muchos de ellos te lo pone un número entero seguido de "AWG" que es otra escala (no se si americana):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bolson/tabla-equivalencia_mm_awg0.jpg)
Joder como controlas cuando tenga tiempo le meto mano a estos cables y a ver si saco algo en claro GRACIAS
Lulukabaraka también vende los midi, yo monte pero no tengo fotos
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PFMF
Gracias ricardito!
Si estais de acuerdo en que este fusible es mejor que el que tengo, lo cambiare. No me arriesgo a catastrofes para lo que cuestan y lo que pueden avitar. .meparto
He querido reflotar el hilo para no crear otro que hable del mismo tema...
Mi cuestión es que estoy dándole vueltas a un pequeño detalle sobre los portafusibles.
He leido que algún compañero ha usado el portafusible midi de luluka poniendo cable de 25mm2. Pero claro, para ello ha tenido que cortar un poco el plástico para que asiente bien el terminal. Hay quien dice que le va bien. Pero como ya se ha achicharrao algunas furgos a causa de la instalación pues......no quiero que eso me ocurra a mi.
Y mi pregunta es........¿es totalmente fiable hacer lo que he comentado que hacen algunos compañeros con el portafusible para fusibles midi como el de lulukabaraka? A ver si alguien me pudiera decir un algo. Porque la verdad es que hay gran diferencia de precio entre el portafusible para midi y el portafusible para mega. Justamente el doble! .panico
Bueno........ya no es necesario que contesten....
Ya he comprado el portafusible Midi. Lo que haré es buscar un terminal para el cable de 25mm2 y que entre sin tener que cortar ni un trocito de plástico del portafusible....