Buenas!!
Hasta ahora siempre he usado el inversor sin problemas, con mi nevera de 220v y con herramientas. Ayer al hacer una chapucilla al aire libre (normalmente trabajo en el garaje) con la placa cargando y el regulador funcionando, me di cuenta que el inversor se ponía en modo protección y no tiraba, pero sin pitar que es lo que normalmente pasa cuando la batería esta baja, por lo que descarté eso. Se me ocurrió apagar el regulador y a partir de entonces funcionó correctamente. ¿Que podrá ser? ¿Protección por sobre voltaje? Nunca he tenido ese problema con el motor en marcha... ???
El fin de semana me lo encontré tb así, parado y con la luz roja, estando únicamente conectada la nevera, por lo que es una gran putada el no poder usarla mientras se cargan las baterías con la placa!
¿Alguna idea?
saludos.
En la mia se enciende antes la luz roja que el sonido de alarma, pero no tengo placa. De normal se enciende una luz verde. Me refiero a cuando te baja la bateria, la luz te avisa y la alarma es la que corta el consumo, creo recordar.
Cita de: beep-beep en Mayo 19, 2015, 13:06:26 pm
En la mia se enciende antes la luz roja que el sonido de alarma, pero no tengo placa. De normal se enciende una luz verde. Me refiero a cuando te baja la bateria, la luz te avisa y la alarma es la que corta el consumo, creo recordar.
Si eso es lo que suele pasar. Luz verde todo OK, luz roja con pitido batería baja "no puedorrr". Pero ahora se enciende la luz roja sin pitar y ya no tira, ni pita, y en cuanto apago el regulador funciona OK :'(
Descarto con toda seguridad que la batería esté baja.
Gracias!!
No entiendo mucho de placas pero creo que:
Por poner un ejemplo, si no tienes la bateria en carga por encima de un 60-70% y mientras cargas con la placa la bateria estas a la vez consumiendo de la nevera (y en su arranque es cuando más consumen) en realidad lo que haces es consumir por encima de lo que cargas, con lo que se tiende a vaciar o gastar la bateria, en un caso hipotetico incluso por debajo de ese 60% que te pongo por ejemplo. Basicamente salen más watios de los que entran. Prueba a hacerlo con la bateria cargada al 100%, arranca la nevera, y pon a la vez la placa a cargar, y tras unas cuantas horas de carga y consumo, mide la bateria.
Gracias, a ver si doy con la tela.
Saludos!!!
Buenas noches, cual es tu inversor?
Cita de: salva1269 en Mayo 23, 2015, 00:01:44 am
Buenas noches, cual es tu inversor?
Buenas, es uno comprado en ebay, creo que el alemán de solartronics.
He estado toda la semana de viaje con la nevera conectada y sin problemas, pero con el regulador apagado...
Confirmado lo que parecía: el regulador provoca sobre voltaje. Hay mas de 15v a la salida mientras carga .confuso2
Es el regulador comprado en cc de caravana. ¿Alguien lo tiene? ¿Pasa lo mismo? ¿Es normal ese voltaje?
Sin saber el modelo de regulador no es posible afirmar nada, pero si el regulador es de 4 etapas es muy posible que haya entrado en modo equalizacion durante el cual sube el voltaje de carga a unos 15v para igualar la carga entre los vasos de la bateria
Me confirma Caravania que el problema es del regulador, me mandan otro.
Eso es saber tratar a los clientes.
Ya os cuento...
Gracias!