Furgovw

Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: oscar_sev en Agosto 08, 2012, 14:11:37 pm

Título: Circuito agua pierde presion
Publicado por: oscar_sev en Agosto 08, 2012, 14:11:37 pm
Hola

pues en visperas de irnos de vacas nos encontramos con un problemilla un tanto raro , por muchas vueltas que le doy a la cabeza no doy con el problema .

el tema esta en que cuando abro el grifo para agua limpia caliente , ok , pero cuando le doy a la fria me baja la presion , lo peor de todo es que el gris a dejado de tener presion desde que instale el termo de agua caliente , si separo las tuberias de agua limpia de las de gris tiene una presion estupenda . tienen valvulas antirretorno en las tuberias de gris y limpia antes de la "Y" que ya dan al grifo , y otra valvula para que no se descargue el termo .

tiene alguien un esquema de como lo ha instalado ???

tendre que poner por grifos separados el agua gris de la limpia ???

Un saludo y espero que me hecheis una manilla

Título: Re:circuito agua pierde presion
Publicado por: oscar_sev en Agosto 08, 2012, 14:59:59 pm
puede ser que el problema venga del grifo termostatico ???

alguien sabe como se gradua para que salga lo mas fria posible ???

un saludo
Título: Re:Circuito agua pierde presion
Publicado por: oscar_sev en Agosto 09, 2012, 14:27:06 pm
Hola

me respondo yo solo , ya esta solucionado , el problema estaba en que habia aspirado pequeños restos de fibra del deposito de grises y habia obstruido el filtro del grifo .... vamos , una tonteria hasta que das con el problema .

un saludo y muchas gracias a los que me hayan leido