Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: juno1 en Junio 25, 2012, 20:16:19 pm

Título: Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: juno1 en Junio 25, 2012, 20:16:19 pm
para el cableado de la luz y los enchufes tenemos que poner el tubito negro para que vallan todos los cables dentro de el? como en las casas???  espero haberme explicado bien
Título: Re:cableado de la luz??
Publicado por: babesalceda en Junio 26, 2012, 00:06:32 am
Pues si puedes ponerlo mejor que mejor, asi ante cualquier deterioro del cable evitas una derivacion a masa, que luego te puede tener volver loco para encontrarla.
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: pais en Junio 27, 2012, 15:17:08 pm
pues no esta de mas ,o tubito de ese o mismamente manguera en vez de cable
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: erdermoniodrojo en Junio 27, 2012, 15:24:04 pm
canaleta autoadhesiva
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: juno1 en Junio 28, 2012, 02:12:15 am
pero es obligatorio o simplemente aconsejable¿¿
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: pais en Junio 28, 2012, 12:37:44 pm
obligatoriamente aconsejable .malabares
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: currigrino en Junio 29, 2012, 08:42:23 am
El "tubito negro" es sobre todo para pasar los cables cómodamente por dentro de la pared en las instalaciones de edificios. Por eso es coarrugado, para que se quede fijo en la masa (la masa de cemento o yeso, no la eléctrica  ;) ).

Puedes ponerle otro material mas flexible y mas resistente, porque el coarrugado es fragil. Y lo mejor es poner manguera (manguera refiriéndome a un conjunto de cables aislado de fábrica, como el que se usa para conectarte en el camping, no manguera de riego). Lo puedes comprar de la medida y polos que quieras, y quedará muy bien.

Lo que dicen de la canaleta también es muy práctico, sobre todo si hay partes a la vista en el habitáculo.
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: bagheera en Junio 29, 2012, 10:28:36 am
5.2.2 Cables y conductos. Deben utilizarse los siguientes tipos de cables:

- cable unipolar con conductor flexible aislado, sin cubierta, tipo H07 V-K, dentro de conducto no metálico;
- cable unipolar con conductor rígido cableado aislado, sin cubierta, con un mínimo de 7 hilos H07 V-R,
dentro de conducto no metálico;
- cables flexibles, bajo cubierta reforzada de policloropreno, o elastómero sintético equivalente, tipo
H05 RN-F.
Los conductos deben cumplir con la Norma UNE 20-334 /l . El tipo en polietileno no debe ser utilizado.
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: pepevallejo en Julio 09, 2012, 20:45:40 pm
Cita de: bagheera en Junio 29, 2012, 10:28:36 am
5.2.2 Cables y conductos. Deben utilizarse los siguientes tipos de cables:

- cable unipolar con conductor flexible aislado, sin cubierta, tipo H07 V-K, dentro de conducto no metálico;
- cable unipolar con conductor rígido cableado aislado, sin cubierta, con un mínimo de 7 hilos H07 V-R,
dentro de conducto no metálico;
- cables flexibles, bajo cubierta reforzada de policloropreno, o elastómero sintético equivalente, tipo
H05 RN-F.
Los conductos deben cumplir con la Norma UNE 20-334 /l . El tipo en polietileno no debe ser utilizado.

??? ??? ???
Con esto yo me quedo igual. ;D ;D ;D ;D ;D
Título: Re:Cableado de la luz, ¿tenemos que poner el tubito negro?
Publicado por: Peyo en Julio 09, 2012, 22:45:32 pm
Citar(http://www.furgovw.org/Smileys/classic/huh.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/huh.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/huh.gif)
Con esto yo me quedo igual. (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/grin.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/grin.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/grin.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/grin.gif) (http://www.furgovw.org/Smileys/classic/grin.gif)


No hace falta que lo pongas pero tampoco pongas hilos sueltos sin ningun tipo de proteccion, evitaras cortocircuitos si se pica algún cable.

Como te han dicho por lo menos que sea una manguera o protegidos con cinta tipo a la que llevan las instalaciones eléctricas de los vehiculos.

Pero un consejo, si pones el tubo corrugado bien puesto te evitarás trabajo en un futuro si quisieras volver a pasar mas cables, ya tienes el conducto por donde pasarlos.  :D