Furgovw

Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: wayuwiyu en Marzo 02, 2012, 12:58:31 pm

Título: ¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 02, 2012, 12:58:31 pm
si alguien controla este tipo de termostato que me envie privado please!!

he comprado uno para un brico esta semana y con las instrucciones por delante no soy apaz de entenderlo.
gracias muchachos
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: pelutxo en Marzo 04, 2012, 11:45:26 am
Yo uso esos termostatos para climatizacion, si me dices el modelo o me adjuntas el esquema, y me dices lo que quieres conectar, te digo cómo. Un saludo
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 04, 2012, 12:16:35 pm
valla que rapidez!!
he mirado en varios foros de peceras y terrarios pero no veo nada por ahí incluso hay gente haciendo la mismisima pregunta
el modelo es un ako 14723 y las instrucciones son estas

http://www.ako.es/w4fs/mobject/nombre/351472205__1.pdf

en principio quiero saber la temperatura que me da la sonda pero no logro entender como hacerlo

gracias amigo
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 04, 2012, 12:43:03 pm
Cita de: wayuwiyu en Marzo 04, 2012, 12:16:35 pm

en principio quiero saber la temperatura que me da la sonda pero no logro entender como hacerlo

si es esto , simplemente con conectar la sonda y los 220v al termostato, ya te marca la temperatura  ;)
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 04, 2012, 12:54:36 pm
hola amigo gracias por unirte a este post de ayuda.
igual no conoces este termostato pero parece que no es tan facil jajajja
ya le puse la sonda y parece que da un valor en ºF en vez de ºC ese valor creo que no es correcto y mas aun que lo necesito en ºC

pense que seria la sonda o no se que pero tengo dos diferentes y hace lo mismo
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 04, 2012, 13:18:56 pm
trabajo con los ako desde hace mucho fiera, en el curro todas las camaras frigorificas tienen AKO de termostato.

si tienes dudas con el parametro de los grados, haz lo siguiente:
manten pulsado los 2 botones de la derecha, hasta ke cambie la numeracion.
dime si te salen numeros o letras, ya ke depende del año ke sea el termostato  ;)
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 04, 2012, 13:24:36 pm
con la sona puesta enciendo y me sale - 22,7 en ºF  y el relé 2 encendido,pulso ambos botones los 10 segundos y me sale 0

primero lo que necesito es que los grados me los de en ºC  y despues seguimos con el siguiente punto y asi no me lio jajajaj

gracias amigo y perdoname por lo de......"igual no conoces este termostato"
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 04, 2012, 14:04:20 pm
vale  ;)

haz lo siguiente:
manten pulsado los dos botones de la derecha hasta ke te salga de nuevo el 0
una vez aparezca el 0, sueltas los botones, pulsas una vez el de abajo y te deve de aparecer: 01
ahora vuelves a pulsar los dos botones de la derecha a la vez, esta vez solo pulsarlos, NO MANTENERLOS.
te aparecera un numero, ahora dale al boton de abajo o arriva,hasta ke se ponga en
0: grados Celsius enteros     
1: grados Celsius+decimal

una vez seleccionado el numero deseado, pulsamos los dos botones de la derecha a la vez, le damos al boton de arriva hasta ke nos vuelva a parecer el 0 y volvemos a pulsar los dos botones de la derecha a la vez y ya deveria de marcarte Grados Celsius  ;)
Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 04, 2012, 16:56:42 pm

-manten pulsado los dos botones de la derecha hasta ke te salga de nuevo el 0
hecho
-una vez aparezca el 0, sueltas los botones, pulsas una vez el de abajo y te deve de aparecer: 01
me sale 12.6

asi que no puedo seguir con los siguientes pasos  ???

Título: Re:alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 04, 2012, 18:53:56 pm
pues sigue dandole hasta ke aparezca 01  ;)
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: pelutxo en Marzo 06, 2012, 13:13:18 pm
Debe ser como bien dice cukiyo, tienes que entrar en programación e ir hasta el parametro 01; luego, si tienes diferencia con la temperatura real, en otro parametro puedes aplicarle un diferencial (por ejemplo, si te lee 2ªC más que la tª real, le pones -2ºC) , aunque es raro que te mienta esa sonda.
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 06, 2012, 13:56:07 pm
bueno asunto solucionado!!!
gracias a todos y en especial al forero cukiyo25 que le he estado dando la brasa  .ereselmejor
al final habian dos fallos.
1º por toquetearlo tenia password habilitado,menos mal que solo habia 126 posibilidades   ;D pero con suerte fué el nº 2  .panico

2º las sondas que tenia en casa no valian (ultimo apunte de cukiyo) así que he pillado una de ako y todo perfecto

GRACIAS!!!!!
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 06, 2012, 15:22:18 pm
ahora q lo pienso
seria posible instalar un avisador tipo chicharra para q me avise al llegar a la temperatura deseada?
si la respuesta es si,solo tendria q ponerlo en cualquier entrada de relé o tendria q alimentar la chicharra utlizando la zona de relé como interruptor?
supongo que será lo segundo pero pregunto antes.
saludos
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 06, 2012, 21:18:02 pm
bueno fiera, me alegro ke fuese lo de las sondas, ke ya me estava yo volviendo loco y pensando ke el ako ese se habia vuelto loco  .panico

Cita de: wayuwiyu en Marzo 06, 2012, 15:22:18 pm
ahora q lo pienso
seria posible instalar un avisador tipo chicharra para q me avise al llegar a la temperatura deseada?
si la respuesta es si,solo tendria q ponerlo en cualquier entrada de relé o tendria q alimentar la chicharra utlizando la zona de relé como interruptor?
supongo que será lo segundo pero pregunto antes.
saludos
puedes conectar lo ke kieras a los contactos del rele  ;)
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 06, 2012, 21:22:38 pm
pero tendria que alimentarlo aparte no?
me refiero que las salidas de relé no me dan los 12v,simplemente actuan como interruptor no?
un abrazo cukiyo!!
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 06, 2012, 21:31:03 pm
exacto  ;)

los reles del termostato son independientes, los puedes alimentar con la tension ke kieras  ;)
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 07, 2012, 10:57:16 am
ya tengo el zumbador de 12v y he probado pero no tengo platanos ni peras de saberlo poner.

-habilitada sonda 2
-habilitado relé 2
-termostato relé 2 con asignacion sonda 2
-punto ajuste 47º

pero esto no pita!!! jajaja

te dejo un croquis a ver si me lo aclaras o igual los parametros que he puesto mas arriba no son los adecuados.
donde pone 220/230v realmente es 12v

*imagen borrada por el servidor remoto
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: pelutxo en Marzo 07, 2012, 12:14:20 pm
Buenos, pues tienes que conectar así; supongamos que la borna 1 es positivo de 12V, y la borna 3 negativo; entonces el negativo del zumbador, a la borna 3; el positivo del zumbador a la borna 8 (R2), y a la borna 9 (C), le llevas positivo de la borna 1. Espero haberme explicado bien  :)
ahora sí, hace falta saber para qué vas a usar el R2, si necesitas usar el contacto normalmente abierto o el normalmente cerrado; tal y como yo te he dicho a los 47ºC conectaría (si usas el zumbador para alarma de alta temperatura, debe ir así)
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 07, 2012, 12:56:23 pm
Cita de: pelutxo en Marzo 07, 2012, 12:14:20 pm
Buenos, pues tienes que conectar así; supongamos que la borna 1 es positivo de 12V, y la borna 3 negativo; entonces el negativo del zumbador, a la borna 3; el positivo del zumbador a la borna 8 (R2), y a la borna 9 (C), le llevas positivo de la borna 1. Espero haberme explicado bien  :)
ahora sí, hace falta saber para qué vas a usar el R2, si necesitas usar el contacto normalmente abierto o el normalmente cerrado; tal y como yo te he dicho a los 47ºC conectaría (si usas el zumbador para alarma de alta temperatura, debe ir así)
perfecto  .palmas
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 07, 2012, 13:45:28 pm
valla rapidez!!
ya lo tengo puesto así que solo me queda saber si puedo darle un tiempo de sonido a este zumbador.
me refiero a que cuando salte el pitido se paré por ejemplo a los 30segundos

igual le pido demasiado a esto pero como en las instrucciones pone

parametro           funciones
       35                           temporización relé2 , duracion    (min)

habia pensado que igual es para que corte otra vez y deje de sonar......o por el contrario simplemente es para..."quiero que dentro de 20min el relé2 empiece a funcionar con los parametros que le he establecido"

de nuevo mil gracias
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 07, 2012, 14:03:23 pm
en teoria si se puede ajustando el 35 , el 36 y el 37 ;)
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 07, 2012, 14:26:13 pm
mi no entender esos parametros  :-X

Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 07, 2012, 14:45:09 pm
35= 1
36= 1
37= 1

;)

eso si,no te sonara duante 30 segundos, sonara durante 1 minuto, ya ke es el tiempo minimo  ;)
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: wayuwiyu en Marzo 07, 2012, 14:58:19 pm
ok esos tres parametros a 1 pero..... ;D
....suponiendo que llega a los grados marcados empieza el zumbador a sonar durante el minuto minimo que dices
ya no vuelve a sonar mas-----cierro la valvula para no seguir calentando el agua----al dia siguiente me vuelvo a mover  con la furgo
saltaria otra vez el zumbador a los mismos grados sin hacer nada mas,sin tocar los parametros?

ala que no os estoy dando nada!!  .meparto
Título: Re:¿Alguien trabaja con termostatos de la marca AKO?
Publicado por: cukiyo25 en Marzo 07, 2012, 15:59:31 pm
exacto, en cuanto baje de los grados macados, cuando vuelva a llegar otra vez a los grados marcados, volvera a sonar durante un minuto  ;)