Furgovw

Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: pedro1302 en Marzo 05, 2011, 19:49:50 pm

Título: Cuadro electrico, dudas sobre la protección de la instalación
Publicado por: pedro1302 en Marzo 05, 2011, 19:49:50 pm
Hola quiero poner un toma de 220v a mi furgo y quisiera poner un cuadro dentro pero no se que diferenciales y enchufes tengo que colocar para tener algo de seguridad
gracias y un saludo
Título: Re:Duda con cuadro electrico
Publicado por: pedro1302 en Marzo 06, 2011, 15:41:11 pm
jooo no tenemos ningún chispa por el foro  ???
Título: Re:Duda con cuadro electrico
Publicado por: Txawen en Marzo 06, 2011, 19:43:03 pm
Dependiendo de la potencia del convector de 12 a 220 tienes que coger el diferencial y automatico correspondiente, aunque para las potencias que se usan el diferencial tiene que ser de 25A y 30mA que es el de menor amperaje de mercado, y el automatico con 6A va sobrado, pero por precio la gente mete uno de 10A por que son bastante mas baratos, pero claro seguramente quemes antes el convector de que salte el automatico. Yo compre unos enchufes de empotrar y anulando los que trae el conventor, le puse como los de casa, que son mas esteticos. Antes de los enchufes tienes que poner el diferencial y el automatico.
Título: Re:Duda con cuadro electrico
Publicado por: pedro1302 en Marzo 07, 2011, 00:17:49 am
gracias abría alguna forma de esquematizarlo?
también me interesa poner alguna protección cuando tome corriente del exterior
gracias y un saludo
Título: Re:Duda con cuadro electrico
Publicado por: tizon en Marzo 07, 2011, 11:58:50 am
Me parece que hay diferenciales de 15A.
Título: Re:Duda con cuadro electrico
Publicado por: bagheera en Marzo 16, 2011, 20:22:51 pm
Cita de: Txawen en Marzo 06, 2011, 19:43:03 pm
Dependiendo de la potencia del convector de 12 a 220 tienes que coger el diferencial y automatico correspondiente, aunque para las potencias que se usan el diferencial tiene que ser de 25A y 30mA que es el de menor amperaje de mercado, y el automatico con 6A va sobrado, pero por precio la gente mete uno de 10A por que son bastante mas baratos, pero claro seguramente quemes antes el convector de que salte el automatico. Yo compre unos enchufes de empotrar y anulando los que trae el conventor, le puse como los de casa, que son mas esteticos. Antes de los enchufes tienes que poner el diferencial y el automatico.


El diferencial es el que dice Txawen, el magnetotermico que legalmente deberías poner es uno de 16 A para cables de 2,5 mm2 de sección como minimo, si el magneto que quieres poner es de 10 A la sección mínima es 1,5 mm2.
[img]http://img806.imageshack.us/img806/2039/bifilarfurgo.png[img]
Título: Re:Duda con cuadro electrico
Publicado por: Txawen en Marzo 16, 2011, 22:32:45 pm
Cita de: bagheera en Marzo 16, 2011, 20:22:51 pm
El diferencial es el que dice Txawen, el magnetotermico que legalmente deberías poner es uno de 16 A para cables de 2,5 mm2 de sección como minimo, si el magneto que quieres poner es de 10 A la sección mínima es 1,5 mm2.
[img]http://img806.imageshack.us/img806/2039/bifilarfurgo.png[img]


correcto, pero para el convector de la furgo con 10A y el cable de 1,5 mas que de sobra, por que no creo que tengas un convector que de mas de 1500W...