Regulador de bomobona con manómetro: ¿es normal que baje presión?

Iniciado por maracana, Abril 10, 2015, 23:14:57 pm

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

maracana

Hola amigos, hace tiempo que no me conecto al foro, realice una modificación, ampliación, en el cuarto de bombonas, debido al cambio de formato de Cepsa que no cabían por su tamaño.

Realizada la obra, cambie el regulador de bombonas y coloque uno con manómetro.

DUDAS: Cuando cierro la rosca del paso del propano, estando apagado todos los elementos interiores, nevera, calefacción, etc, es decir que no exista ninguna fuga.
El manómetro marca 5, 6 Bar, al día siguiente controlo y esta en 3 Bar y al siguiente en 2 Bar .Esto es normal..? que baje, estando la rosca de paso cerrada y todos los elementos apagados, sin consumo. Tendré alguna tubería con perdida de propano?

Gracias por vuestra atención, haber si alguien puede responder mis dudas.

LADESMON

Hola.
A mi entender tienes fuga.
Tienes que mirar la instalación comprobando su estanquidad.
Puedes hacer la prueba con un bote de limpia cristales vacío yllenarlo de agua y jabon de fregar. 
Con el paso abierto del regulador que es cuando tienes mas presión,  rocia por toda la instalación comprobando si salen burbujas por algún lado.
Rocia también en las llaves de paso,  mandos de cocina etc.
Ya nos dirás  :)

Nm