Rejillas de ventilación bombona azul y tubo de escape calefacción.

Iniciado por DANIBOXER, Julio 05, 2013, 13:53:51 pm

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

DANIBOXER

Hola, tengo una duda.
Existe alguna distancia mínima entre la rejillas de ventilación(situadas en el suelo) de las bombonas de gas y la salida de humos de la calefacción estática? (todo ubicado en los bajos de la furgo)
Imagino que ese humo puede entrar por la rejilla de ventilación.
Tengo instalada la calefa y No quiero hacer el hueco de la rejilla de ventilación de gas aun, hasta estar seguro.
Ademas necesito boletín y homologación y quiero que este correcto.

Alguna idea?

gracias

DANIBOXER


pais

http://51765572.es.strato-hosting.eu/wikigas/wiki1162/images/5/5e/UNE-EN_1949%3D2003.pdf

En la pagina 11 y 12 te sale,a ver si responde a tu duda