Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Fabio89 en Enero 09, 2022, 08:37:09 am

Título: Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 09, 2022, 08:37:09 am
Buenos días a todos! He estado buscando soluciones pero no he encontrado nada.
He pasado mi primer fin de semana con mi nueva calefacción planar 2d y teóricamente poniéndola en modalidad t panel tendría que funcionar utilizando el termostato del panel y mantener la temperatura. El problema es que siempre se pasa y nunca deja de tirar aire caliente... Esta noche lo tenía programado a 17 grados y me he despertado empapado con 23 grados dentro de la furgo! Alguien puede ayudarme? Es un fallo de mi calefacción?
Buen año a todos!!?
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fabio89/img20220109084207.jpg)
Título: Re:Oroblema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Miserjo en Enero 10, 2022, 00:59:04 am
Cita de: Fabio89 en Enero 09, 2022, 08:37:09 amBuenos días a todos! He estado buscando soluciones pero no he encontrado nada.
He pasado mi primer fin de semana con mi nueva calefacción planar 2d y teóricamente poniéndola en modalidad t panel tendría que funcionar utilizando el termostato del panel y mantener la temperatura. El problema es que siempre se pasa y nunca deja de tirar aire caliente... Esta noche lo tenía programado a 17 grados y me he despertado empapado con 23 grados dentro de la furgo! Alguien puede ayudarme? Es un fallo de mi calefacción?
Buen año a todos!!?
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fabio89/img20220109084207.jpg)

No se si sera tu caso.
La calefacción para y arranca con una diferencia de varios grados por encima para la parada, y por abajo para el arranque. A esta diferencia se le llama isteresis ( o algo similar).
 
Yo tengo la 4D , con el mando nuevo, y esa diferencia de grados para arranque y parada, la puedes seleccionar desde 1 hasta 5 grados.
No se si tú mando tiene esa opción.
Título: Re:Oroblema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 10, 2022, 15:59:34 pm
Gracias por contestar Miserjo,pero mi calefacion nunca se apaga. no creo que tenga está regulación. Nadie me puede ayudar?
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Miserjo en Enero 10, 2022, 17:25:35 pm
Cita de: Fabio89 en Enero 10, 2022, 15:59:34 pmGracias por contestar Miserjo,pero mi calefacion nunca se apaga. no creo que tenga está regulación. Nadie me puede ayudar?

Yo depende de cómo la conecte tampoco se apaga nunca.
Si la enciendo, en modo termostato, si.
Pero si la conecto con el símbolo ese que has puesto con rayas onduladas verticales puedo poner el tiempo que estará en marcha, o que no se apague. Y aquí no hay una temperatura máxima de desconexión. Simplemente está en funcionamiento ,y depende de la potencia que le pongas irá subiendo la temperatura interior.
Siento no poder ayudarte mas.
Pues no es el mismo modelo, pero por si te sirve de ayuda.
A mi me a costado entender cómo funciona, pues creía que en todos los casos, tu marcabas una temperatura a mantener en el furgón. Y resulta que no es así.
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: karpediem1977 en Enero 10, 2022, 17:47:55 pm
Donde esta ubicada la calefacción, fuera o dentro de la furgoneta?
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: araco en Enero 11, 2022, 02:14:38 am
Cita de: Fabio89 en Enero 09, 2022, 08:37:09 amBuenos días a todos! He estado buscando soluciones pero no he encontrado nada.
He pasado mi primer fin de semana con mi nueva calefacción planar 2d y teóricamente poniéndola en modalidad t panel tendría que funcionar utilizando el termostato del panel y mantener la temperatura. El problema es que siempre se pasa y nunca deja de tirar aire caliente... Esta noche lo tenía programado a 17 grados y me he despertado empapado con 23 grados dentro de la furgo! Alguien puede ayudarme? Es un fallo de mi calefacción?
Buen año a todos!!?
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fabio89/img20220109084207.jpg)

En mi caso tengo una webasto y si la pongo a mas de 15 grados también me despierto empapado, como te han comentado, los termostatos suelen apagar la calefacción tras sobrepasar por varios grados la temperatura programada y volver a encenderse tras descender varios grados de esta, el truco es encontrar el equilibrio de tu calefacción.
Otra posibilidad es que el sensor de temperatura este estropeado o mal conectado y de una lectura erronea, prueba a programar una temperatura inferior y ver si asi se apaga y a que temperatura lo hace
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 11, 2022, 21:42:31 pm
Cita de: karpediem1977 en Enero 10, 2022, 17:47:55 pmDonde esta ubicada la calefacción, fuera o dentro de la furgoneta?

La calefacción está fuera en los bajos de la furgoneta
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 11, 2022, 21:44:56 pm
Cita de: ARACO en Enero 11, 2022, 02:14:38 amEn mi caso tengo una webasto y si la pongo a mas de 15 grados también me despierto empapado, como te han comentado, los termostatos suelen apagar la calefacción tras sobrepasar por varios grados la temperatura programada y volver a encenderse tras descender varios grados de esta, el truco es encontrar el equilibrio de tu calefacción.
Otra posibilidad es que el sensor de temperatura este estropeado o mal conectado y de una lectura erronea, prueba a programar una temperatura inferior y ver si asi se apaga y a que temperatura lo hace

Probaré a poner el termostato a 15 grados a ver si se apaga, porque poniéndola a 17 me llegó a 22 sin apagarse.
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: karpediem1977 en Enero 11, 2022, 22:50:08 pm
Cita de: Fabio89 en Enero 11, 2022, 21:42:31 pmLa calefacción está fuera en los bajos de la furgoneta
Y el retorno está conducido al interior de la furgo? O coge el Aire de la calle? Es decir, de dónde coge el aire que calienta?
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 12, 2022, 14:53:01 pm
Cita de: karpediem1977 en Enero 11, 2022, 22:50:08 pmY el retorno está conducido al interior de la furgo? O coge el Aire de la calle? Es decir, de dónde coge el aire que calienta?
Coge el aire de dentro de la furgoneta
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: karpediem1977 en Enero 12, 2022, 15:46:46 pm
Cita de: Fabio89 en Enero 12, 2022, 14:53:01 pmCoge el aire de dentro de la furgoneta
Ok, entonces descarto sonda retorno en el exterior...
Otra cosa que podría ser es que la sonda de temperatura este averiada.
Pon la calefacción en marcha a la temperatura que suelas poner, acerca a la sonda de temperatura una fuente de calor considerable y comprueba si para.
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 12, 2022, 22:48:24 pm
Cita de: karpediem1977 en Enero 12, 2022, 15:46:46 pmOk, entonces descarto sonda retorno en el exterior...
Otra cosa que podría ser es que la sonda de temperatura este averiada.
Pon la calefacción en marcha a la temperatura que suelas poner, acerca a la sonda de temperatura una fuente de calor considerable y comprueba si para.

Muy buena idea karpediem1977!! El viernes pruebo y te digo que tal. Gracias!!
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: karpediem1977 en Enero 13, 2022, 09:35:39 am
Cita de: Fabio89 en Enero 12, 2022, 22:48:24 pmMuy buena idea karpediem1977!! El viernes pruebo y te digo que tal. Gracias!!
Nada!, Yo utilizaba esa técnica en los equipos de aire acondicionado cuando he trabajado de mantenimiento.
Si tenía que forzar que la sonda arrancará en calor o parará por frio acercaba un hielo al termostato y si quería arrancará en frío o parará por temperatura acercaba una fuente de calor.
Si puedes acercarle un secador porque tengas dónde enchufar cerca será más que suficiente.
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 14, 2022, 11:22:09 am
Cita de: karpediem1977 en Enero 13, 2022, 09:35:39 amNada!, Yo utilizaba esa técnica en los equipos de aire acondicionado cuando he trabajado de mantenimiento.
Si tenía que forzar que la sonda arrancará en calor o parará por frio acercaba un hielo al termostato y si quería arrancará en frío o parará por temperatura acercaba una fuente de calor.
Si puedes acercarle un secador porque tengas dónde enchufar cerca será más que suficiente.

Nada, Ho puesto el termostato del panel a 17 y he llevado la temperatura de la sonda hasta 28 y no se apaga... Baja de intensidad pero sigue tirando aire caliente... Me pregunto si esta calefacción simplemente regula el flujo de aire o si tendría que apagarse al llegar a la temperatura establecida? Muchas gracias!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fabio89/img20220114112025.jpg)
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: karpediem1977 en Enero 14, 2022, 11:42:01 am
Cita de: Fabio89 en Enero 14, 2022, 11:22:09 amNada, Ho puesto el termostato del panel a 17 y he llevado la temperatura de la sonda hasta 28 y no se apaga... Baja de intensidad pero sigue tirando aire caliente... Me pregunto si esta calefacción simplemente regula el flujo de aire o si tendría que apagarse al llegar a la temperatura establecida? Muchas gracias!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fabio89/img20220114112025.jpg)
Yo en la autocaravana tengo truma combi y cuando alcanza temperatura baja la velocidad del ventilador y tira calor tenuamente...
No sería raro que se comportará así la tuya, pero no puedo confirmartelo.
Disminuyó la velocidad a los 28 grados o al alcanzar entorno a los 17 de consigna?
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: araco en Enero 15, 2022, 15:39:59 pm
Cita de: Fabio89 en Enero 14, 2022, 11:22:09 amNada, Ho puesto el termostato del panel a 17 y he llevado la temperatura de la sonda hasta 28 y no se apaga... Baja de intensidad pero sigue tirando aire caliente... Me pregunto si esta calefacción simplemente regula el flujo de aire o si tendría que apagarse al llegar a la temperatura establecida? Muchas gracias!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/fabio89/img20220114112025.jpg)

Entiendo que el 28 que aparece en la pantalla es la lectura del termostato, lo que descarta que este falle ya que te esta mostrando su lectura (en la mia no dice a que temperatura estas,
aunque acabo de encontrar fotos en las que si mecagonlaleche esta tarde me lio a ver como hago para que me salga a mi también xD).
Por lo tanto, o no lo estas programando correctamente o la centralita esa esta rota. Prueba a mirar bien en el manual, normalmente traen una sección de fallos comunes y sus soluciones, quizas tengas algun ajuste interno mal seleccionado
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Fabio89 en Enero 15, 2022, 15:55:56 pm
Cita de: ARACO en Enero 15, 2022, 15:39:59 pmEntiendo que el 28 que aparece en la pantalla es la lectura del termostato, lo que descarta que este falle ya que te esta mostrando su lectura (en la mia no dice a que temperatura estas,
aunque acabo de encontrar fotos en las que si mecagonlaleche esta tarde me lio a ver como hago para que me salga a mi también xD).
Por lo tanto, o no lo estas programando correctamente o la centralita esa esta rota. Prueba a mirar bien en el manual, normalmente traen una sección de fallos comunes y sus soluciones, quizas tengas algun ajuste interno mal seleccionado


Si 28 son los grados que hay en la furgo.. bueno si no llamaré dónde lo he comprado a ver si me solucionan el problema! Gracias!
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: jaravaca en Marzo 02, 2022, 12:13:33 pm
Buenas, a mi me pasa lo mismo con esta calefacción. Tengo pendiente hacer algunas comprobaciones todavía pero de momento me pasa lo mismo que explicas: pongo en la opción T panel a 17ºC y me aso dentro de la furgo, marcando la tª del panel más de 20ºC.
Te agradecería que comentes por aquí si te han aclarado algo en el sitio donde la pusiste.
Gracias.
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Isidoro en Abril 02, 2022, 20:28:49 pm
Yo tengo instalada una planar y nunca para, siempre se mantiene arrancada, si el mínimo es mas de lo que nesesita para mantener la temperatura establecida, inebitablemente la temperatura seguirá aumentando.

Prueba a dormir con la ventana un poco abierta. .malabares

Si funcionando en "By T panel" te pasas a "By power" puedes ver el valor de potencia del calentador.

Para pasar de un modo a otro estando la calefacción arrancada, tan solo tienes que mantener apretado el botón derecha ">" y te permite eleguir el nuevo modo de funcionamiento.

Ya nos comentas
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: almesyt en Octubre 28, 2022, 11:33:56 am
Buenos días,

Yo tengo el mismo problema con la 2D.
10ºC de temperatura en el interior, arranco la calefacción con consigna 12ºC y a la media hora tengo 26ºC dentro y la calefacción ni reduce calor ni impulsos de la bomba.

Llevo también la sonda a mayores, pero da igual, ni con una sonda ni con la del panel... no hay quien regule la temperatura del habitáculo. Incluso poniéndole 5ºC, sigue calentado...

Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Blizz en Octubre 28, 2022, 12:30:05 pm
No he conocido el mando anterior (Yo tengo el que llaman Confort) pero me da que funciona de la misma manera que el modo Temperatura del mío.

Si es como en el mío, el modo temperatura no funciona como un termostato al uso sino que lo que hace es modular la potencia para tratar de mantener la temperatura fijada. Y este es el detalle... Si estás a 10ºC y ajustas a 20ºC, por decir algo, arrancará a máxima potencia y a medida que vaya aproximándose a esos 20ºC fijados irá reduciendo la potencia de la calefacción. El problema es cuando no hace mucho frío, la furgo está excelentemente aislada o fijamos una temperatura relativamente baja: Lo que sucede es que incluso al mínimo, da demasiado calor y la temperatura sube irremediablemente porque la calefacción NO se para.

Para remediarlo existe (En el mando nuevo) el modo Termostato que sí que llega a pararse y funciona más parecido a la calefacción de casa, lo malo es que al pararse por completo significa que cuando vaya a encenderse arrancará al máximo, porque ya sabéis que siempre arrancan al máximo... Y esto de noche es molesto.

En resumen y en mi caso, que salvo que fuera haya menos de 12-13ºC no me vale la pena encender la calefacción (Al menos para dormir), si hace más frío si, lo ideal es que haga el suficiente frío como para que al mínimo la potencia generada de la calefacción equivalga a la pérdida de temperatura debida al frío, de este modo nunca se pararía. Por eso siempre creo que es preferible una calefacción ligeramente menos potente que una excesivamente potente.

Saludos,

David
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: almesyt en Octubre 28, 2022, 12:41:51 pm
Hola!

Cuál es el mando nuevo ¿?

Yo tengo el de display como el de las fotos de los compañeros (PU-27TM)

Un saludo !
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Blizz en Octubre 28, 2022, 13:11:30 pm
Este:

(https://tienda.uro-camper.com/9749-thickbox_default/mando-autoterm-comfort-control.jpg)
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: DIMARA en Enero 12, 2023, 19:22:49 pm
Cita de: Blizz en Octubre 28, 2022, 13:11:30 pmEste:

(https://tienda.uro-camper.com/9749-thickbox_default/mando-autoterm-comfort-control.jpg)
Buenas tardes, pues a mi me han puesto hace un mes una Autoterm 4D con ese mismo mando (conford ) y tengo el problema contrario. En modo "Temperatura" se regula la temperatura que marcó en la pantalla modulando la velocidad del aire y la potencia del calor, quedando a un mínimo cuando falta 1 o 2°C, pero cuando alcanza la temperatura se para del todo y queda en un modo tipo Stand-by, y no vuelve a arrancar hasta que baja 3-4°C, pero eso es un problema porque a las tantas de la noche arranca con el ventilador a tope y la peña está durmiendo.
Pregunté por teléfono al taller donde me la montaron y dijeron que era normal.
Por favor ME PUEDES CONFIRMAR QUE LO NORMAL ES QUE NO SE PARA Y SE QUEDA AL MÍNIMO.
De momento lo soluciono con una pequeña ventilación y de esta manera al ponerse al mínimo de potencia cuando está 1°C por debajo de la que yo marcó no sube más y no alcanza la temperatura marcada ni se apaga.
Si me lo confirmas iría con la AC a pegarles la bronca, ya que las instrucciones (en inglés) también pone lo que tú dices.
SALU-2

Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Blizz en Enero 12, 2023, 20:25:33 pm
Modo temperatura no debería pararse por completo, modo termostato sí:

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/blizz/planar.jpg)

En resumen, durante el día modo termostato, para dormir modo temperatura.

Saludos,

David
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: DIMARA en Enero 13, 2023, 00:29:18 am
Gracias Blizz. Esa información de donde la has sacado, ¿de la web de algún vendedor o del fabricante? Es para imprimirla y llevarla al instalador.
SALU-2

Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk

Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Blizz en Enero 13, 2023, 08:14:14 am
Es un recorte del manual del mando Confort de Autoterm.

https://www.autoterm.com/overview/743-comfort-control-new-control-panel

Saludos,

David
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: DIMARA en Enero 13, 2023, 11:25:33 am
Cita de: Blizz en Enero 13, 2023, 08:14:14 amEs un recorte del manual del mando Confort de Autoterm.

https://www.autoterm.com/overview/743-comfort-control-new-control-panel

Saludos,

David
Muchas gracias Blizz, esta muy claro que la mía falla, las instrucciones que venían con la calefacción (en inglés) se presta a confusión pues el mando sirve para 3 aparatos, aunque yo entendía lo mismo que tú decías.
Ya diré como termina el asunto.
SALU-2

Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk

Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: luihervi en Marzo 18, 2023, 23:05:36 pm
Cita de: DIMARA en Enero 12, 2023, 19:22:49 pmBuenas tardes, pues a mi me han puesto hace un mes una Autoterm 4D con ese mismo mando (conford ) y tengo el problema contrario. En modo "Temperatura" se regula la temperatura que marcó en la pantalla modulando la velocidad del aire y la potencia del calor, quedando a un mínimo cuando falta 1 o 2°C, pero cuando alcanza la temperatura se para del todo y queda en un modo tipo Stand-by, y no vuelve a arrancar hasta que baja 3-4°C, pero eso es un problema porque a las tantas de la noche arranca con el ventilador a tope y la peña está durmiendo.
Pregunté por teléfono al taller donde me la montaron y dijeron que era normal.
Por favor ME PUEDES CONFIRMAR QUE LO NORMAL ES QUE NO SE PARA Y SE QUEDA AL MÍNIMO.
De momento lo soluciono con una pequeña ventilación y de esta manera al ponerse al mínimo de potencia cuando está 1°C por debajo de la que yo marcó no sube más y no alcanza la temperatura marcada ni se apaga.
Si me lo confirmas iría con la AC a pegarles la bronca, ya que las instrucciones (en inglés) también pone lo que tú dices.
SALU-2

Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk


Me pasa lo mismo... ¿Como lo solucionaste??  Porfavor contesta que estoy desesperado...
Título: Re:Problema control temperatura planar 2d modo -by t panel-
Publicado por: Davidberma89 en Abril 06, 2023, 08:00:42 am
Hola buenos días, pasaba por aquí y vengo a daros la solución. Simplemente tenéis que activar el modo ventilación en ajustes, cada vez que se va la corriente de la calefacción y se reinicia se resetea y se desactiva.
Con este modo activado cuando llega a la temperatura deseada se baja al mínimo y se pone en ventilación a recircular el aire.
Un saludo y espero os haya ayudado!!!