Amperaje fusible entre regulador y batería.

Iniciado por Santi78, Junio 20, 2023, 10:57:59 am

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Santi78

Hola, grupo.
Escribo aquí después de buscar la respuesta sin éxito. Intento hacerlo simple.

Placa solar-->regulador carga--> batería
 
Entre la placa (400w) y el regulador (Victron 100/30) me recomendaron un fusible de 15 A. Entre el regulador y la batería (litio, 100A) leí por ahí que el mismo amperaje que el otro fusible. Le puse, de hecho, uno de 20A porque no tenían otro en la tienda.

Desde Enero ha funcionado sin problemas. Ha empezado el calor aquí en Málaga. El otro día se me fundió el de 20A (y otro que tenía de reserva) a mediodía, mientras que el de 15, entre placa y regulador, sigue intacto.

Alguna idea de por qué  esto es así? Debería subir el amperaje del fusible entre el regulador y la batería? Cómo calcularlo?

Mil gracias por adelantado.
Que tengáis un buen día.

Matteo78

Cita de: Santi78 en Junio 20, 2023, 10:57:59 amHola, grupo.
Escribo aquí después de buscar la respuesta sin éxito. Intento hacerlo simple.

Placa solar-->regulador carga--> batería
 
Entre la placa (400w) y el regulador (Victron 100/30) me recomendaron un fusible de 15 A. Entre el regulador y la batería (litio, 100A) leí por ahí que el mismo amperaje que el otro fusible. Le puse, de hecho, uno de 20A porque no tenían otro en la tienda.

Desde Enero ha funcionado sin problemas. Ha empezado el calor aquí en Málaga. El otro día se me fundió el de 20A (y otro que tenía de reserva) a mediodía, mientras que el de 15, entre placa y regulador, sigue intacto.

Alguna idea de por qué  esto es así? Debería subir el amperaje del fusible entre el regulador y la batería? Cómo calcularlo?

Mil gracias por adelantado.
Que tengáis un buen día.


Hola ,

400W( potencia placa: 14V ( tensión de carga)= 28,57A ( Corriente de carga max ) .

Normal que se funda el fusible.

2 cosas: el fusible entre la placa y regulador no es necesario,
el otro sirve a proteger a linea eléctrica que carga la batería de 100Ah , de cuantos mm2 es tu cable?

LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes

dany.harley

Cita de: Matteo78 en Junio 20, 2023, 11:40:02 am2 cosas: el fusible entre la placa y regulador no es necesario,
el otro sirve a proteger a linea eléctrica que carga la batería de 100Ah , de cuantos mm2 es tu cable?
Aunque efectivamente no es necesario, es un buen sistema de seguridad, puesto lo más cerca posible de la placa. A un conocido le pasó, que por un mal aislamiento del cableado, le hizo un corto y gracias a ese fusible se evito un posible incendio del vehículo.
vamos que nos vamosssssss

Santi78

Cita de: dany.harley en Junio 20, 2023, 11:42:53 amAunque efectivamente no es necesario, es un buen sistema de seguridad, puesto lo más cerca posible de la placa. A un conocido le pasó, que por un mal aislamiento del cableado, le hizo un corto y gracias a ese fusible se evito un posible incendio del vehículo.

Muchas gracias por la respuesta, dany.harley.

Santi78

Cita de: Matteo78 en Junio 20, 2023, 11:40:02 amHola ,

400W( potencia placa: 14V ( tensión de carga)= 28,57A ( Corriente de carga max ) .

Normal que se funda el fusible.

2 cosas: el fusible entre la placa y regulador no es necesario,
el otro sirve a proteger a linea eléctrica que carga la batería de 100Ah , de cuantos mm2 es tu cable?



Muchas gracias por la respuesta, Matteo78.
Voy a buscar uno de 30A.
El cable es de 6mm.

Gracias de nuevo.